最近我们有一个项目,需要给一台美国的高压柱塞泵配变频器,这台高压柱塞泵15kw,单缸的,负载是低温液体,需要泵到200公斤,用了abb的acs510后,在调试中,总是出现故障22,输入缺相故障,但检测输入没有问题,后发现abb的缺相检测是根据变频器直流母线的纹波电压来判端,实际观察变频器母线直流电压在570-650波动,随着负载的增加电压高值是逐渐增高,分析可能是带载运行时单缸柱塞泵的负载特点有关,不知大家有没有遇到过,abb客服是没有碰到过这种情况,看看大家的办法!谢谢
[ 本帖最后由 oneeight 于 2010-9-19 22:53 编辑 ]