上午的游泳池平衡水池容积,只带了08新版的游泳池规范,上来套公式Vp=Vf+0.08qc,5min循环水量60很好计算,单个过滤器反冲洗水量怎么也代不出,反正肯定大于60,想了半天选了个83,谁知道晚上一翻秘书处教材和旧规,才发现老规范只要求出5min循环水量再校核大于设备水容积就行,简直给新规范害死了,可是我明明听网上北京培训的录音里授课老师强调今年游泳池是考08新规范,我还临考前特意买了本带身上,真是郁闷:Q

上午的游泳池平衡水池容积,只带了08新版的游泳池规范,上来套公式Vp=Vf+0.08qc,5min循环水量60很好计算,单个过滤器反冲洗水量怎么也代不出,反正肯定大于60,想了半天选了个83,谁知道晚上一翻秘书处教材和旧规,才发现老规范只要求出5min循环水量再校核大于设备水容积就行,简直给新规范害死了,可是我明明听网上北京培训的录音里授课老师强调今年游泳池是考08新规范,我还临考前特意买了本带身上,真是郁闷:Q
免费打赏
yubingfu
2010年09月20日 11:26:02
12楼
因为 水泵不少于2台 一台 算出来是30m³ 小于40m³
回复
shidihe
2010年09月20日 13:40:21
13楼


我做的和你完全一样,可我选的是60,不知道对不对。
回复
啊么么
2010年09月20日 13:46:34
14楼

我也是这样解答的,基本思路正确,具体答案记不清楚了
回复
cillayfd
2010年09月20日 15:06:31
15楼
正确答案为59点多,取60
回复
hittingtianya
2010年09月20日 15:14:02
16楼
可是2010年考纲上说用的是 8、游泳池和水上游乐池给水排水设计规程(CECS l4:2002) 啊,为什么用新规不改考纲呢,操[color
回复
gugong9928
2010年09月20日 20:25:18
17楼
我刚开始也用了系数1.05~1,算出来的容积大于60 ,还好后来去掉了。
回复
zhuyaping821102
2010年09月20日 23:21:36
18楼


系数选错了,这道题系数是1.05~1.0,从大到小的顺序,若是下意识以为最小系数是1.05那带进去算出来就是61点多,我刚开始也是这么算的,后来得不出答案,再回去一翻,看后面是个1.0.。。。。。。。。就一边骂娘一边重算。。。。正好60
回复
zzzzfox
2010年09月20日 23:35:18
19楼
我也和楼主一样,被tm新规范害惨了
回复
hatmonkey
2010年09月20日 23:47:52
20楼
总算有人跟我想的一样了!!循环流量肯定要加容积附加系数,公式是死的,这个跟题中有没有给附加容积无关。循环流量5min大概61左右,但是循环流量不等于循环泵的流量,规范说循环泵不宜少于两台,因此每台泵5min钟大概30多点,又有不小于40,因此选40。