二次直流接地问题
muhaifeng123a
2010年09月19日 22:10:49
来自于继电保护
只看楼主

二次设备常见的异常和事故有哪些? 答:二次设备常见异常和事故主要有: (1) 直流系统异常、故障。 (2) 继电保护及安全自动装置异常、故障。 二次系统的直流正极接地有造成保护误动的可能,因为一般跳闸线圈(如保护出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒动作(越级扩大事故)。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器触点。 其中这些回路指的是什么啊 希望大虾给解释一下 是正极还是负极接地啊

二次设备常见的异常和事故有哪些?
答:二次设备常见异常和事故主要有:
(1) 直流系统异常、故障。
2010年09月24日 22:43:54
2楼
回路指的是由直流电源作为控制电源的二次控制回路,或者说是直流控制回路,其中作为控制的电压的形成,肯定是既有正电,又有负电的。直流系统一点接地了,即指直流系统的一极接地了,这个时候,控制电压还是正常的,但是对地而言,接地极电压变为0了,另外一极变为正常时的2倍,如果这个时候,开始时未接地的一极也发生接地了,相当于,正负极通过大地短路了,这个时候就是事故。给直流控制回路造成误动现象。