2010专业考试感想一点点
kk8360
kk8360 Lv.3
2010年09月19日 21:56:26
只看楼主

整体感觉比09年来说,要难。第一天,好多 多选题模棱两可的;第二天,上午,看到好几题,会做,却没时间做。估计,120及60分及格,挺难的。

整体感觉比09年来说,要难。第一天,好多 多选题模棱两可的;第二天,上午,看到好几题,会做,却没时间做。
估计,120及60分及格,挺难的。
免费打赏
健康快乐每一天
2010年09月19日 22:00:31
2楼
同意,不是有多难,而是时间不够,在很短的时间里,审题后不加思索就要写出公式和计算过程,还不能出错。
回复
cillayfd
2010年09月19日 22:01:51
3楼
第一天题相对简单,但陷阱很多,对规范不熟悉,心不细者容易中招

第二天简单的不少,不过还是到处都是陷阱,难题也不少,知识不学到融汇贯通的地步也是一时摸不着头脑,难以决断,最终导致时间严重不够用
回复
kevinkevin
2010年09月19日 22:03:46
4楼
关键就是时间不够
这考试完全变味了,根本不是考你基础扎实不,而是脑筋急转弯,到处都是陷阱,而且说实话计算量偏大,平均7分钟做一道题根本没什么思考时间
回复
tjwxsh
2010年09月20日 00:18:08
5楼
感觉案例部分上午排水难,下午给水难
建给部分好一点,
别想太复杂,按出题人思路
例如:消防水池容积:明确自喷,消防炮水量
30+40*3.6*2=504
加上消火栓,答案肯定大于504
为10*3.6*1=36
504+36=540
考试结束了,该休息休息,核对答案应适度,功夫在平时。

[ 本帖最后由 tjwxsh 于 2010-9-20 00:21 编辑 ]
回复
ziisii
2010年09月20日 07:17:50
6楼




貌似自喷的延续时间应该按1小时吧
回复
firefox-wgb
2010年09月20日 09:06:50
7楼
消防水池容积:自喷按1小时计,消防炮+消火栓按2小时
30x1x3.6+(40+10)*3.6*2=468
回复
ningbo06
2010年09月20日 09:13:11
8楼

我也这么做的,消火栓的时间是蒙的2小时,《建筑灭火设计规范》上好像没有这个规定啊,也不知道对不对
回复
cuilizhao528
2010年09月20日 10:04:21
9楼
今年真的比上年难多了
回复
congi49
2010年09月20日 11:31:06
10楼

我晕,明显你算错了,自喷是一个小时
回复
hyheng
2010年09月20日 11:33:43
11楼
比较郁闷,有点纠结,很烦~~~
回复