1、变压器最低损失率复习指导书上找到的 P0/PK=1/4~1/3 负载系数在0.5~0.6 具体答案记不清了2、照明计算比较常规 RCR定义在 照明手册上3、工厂照明 RI=0.8~1.65 中配光点光源计算 题目中给的 是1000LM的光通量 需要换算为32000LM下的结果4、380V电机那题 在《通用用电设备配电规范》5、谐波 电压偏差在 配电手册上都能找到但是负序谐波考试的时候没找到 很郁闷 翻书不仔细 2分没了
1、变压器最低损失率
复习指导书上找到的 P0/PK=1/4~1/3 负载系数在0.5~0.6 具体答案记不清了
2、照明计算比较常规 RCR定义在 照明手册上
3、工厂照明 RI=0.8~1.65 中配光
点光源计算 题目中给的 是1000LM的光通量 需要换算为32000LM下的结果
4、380V电机那题 在《通用用电设备配电规范》
5、谐波 电压偏差在 配电手册上都能找到
但是负序谐波考试的时候没找到 很郁闷 翻书不仔细 2分没了
6、变电所接地 110KV中性点接地系统 R小于2000/I
7、工频过电压 开断空载高压感应电动机的那条
需要先计算出 1.p.u 然后代入
一个是1.3pu 一个是 2.5PU
8、强烈谴责接地电阻计算那条 还不容许用简化公式计算
反正我没算出来 简化公式是0.93
这条浪费了很多时间
9、防雷那条 好像答案是 45M 25M ,记不清了
先来这么多
2楼
谐波电压偏差计算时代入短路容量是哪个?还有上午求COS 和补偿容量的那个,怎么都算不对
回复
3楼
补偿容量也没算出来,感觉Q才300多kvar,总不会过补偿吧?好像只有A是少于300kvar的。
回复
5楼
还要按协议容量再换算一次呵呵
具体答案记不得了~~
回复
6楼
广播容量的怎么算不出啊!
回复
7楼
下午的题目是任意选择啊,正确答案就是A,B,C,D都小于17。6,这个是我的选择
回复
8楼
专业案例题目回忆 大家一起来
1、变压器最低损失率
负载系数在0.5~0.6 正确
2、照明计算比较常规 照明手册上有
3、工厂照明 宽配光
4、380V电机那题 在《通用用电设备配电规范》配电手册也有
5、谐波 电压偏差在 配电手册上都能找到
负序谐波在配电手册上有 2分有了
6、变电所接地 110KV中性点接地系统 R小于2000/I 正确
7、工频过电压 一个是1.3pu 一个是 2.5PU 正确,其它在DL/T620上,总之DL/T620题很多
8、强烈谴责接地电阻计算 ,简直是浪费时间,没做
9、防雷 利用DL/T620上公式,
还有就是那个35kV 求7次谐波允许值的,最小短路电流500MVA
我查出来250MVA下允许值是8.6A,不是8.6A,大概12A
总之,今年上午第一大题,最后大题简单,中间低压电动机简单,但容易被忽视,谐波题看似复杂,理解后,容易做。下午题目计算偏多,直接找规范的也有,但需要拐弯,题型:高压电机题、谐波、防雷、二次、接地、整定、过电压、弱电、电机选择等等
总结:第一天,找规范大部分都有,便容易
第二天,规范、配电手册、钢铁手册、传动手册上都有,另外大部分在指导书上能找到,我是在指导书上把钢铁手册、传动手册对应的页码和公式标上,有些题就容易做了。
其它请大家补充
回复
10楼
工频过电压为Um/1.73,操作过电压为1.4Um/1.73.对吗?
回复
11楼
有道已知接地故障短路电流,算变电所中性线最小截面的,热稳定系数按哪个选取,有人知道吗?
回复
14楼
谢谢!我瞑目了!呵呵
回复
15楼
题目说了是钢导体吗
我没看到
确实题意不清 刚导体算出来时53MM2吧
没有答案
回复