请教关于电流互感器的一个技术参数
dadigua
dadigua Lv.2
2006年01月08日 22:14:53
来自于变压器
只看楼主

最近看样本,说道电流互感器有一个技术参数:局部放电水平 ≤20pC ,却不知道是什么意思,希望能有人指教一下,先行感谢。

最近看样本,说道电流互感器有一个技术参数:局部放电水平 ≤20pC ,却不知道是什么意思,希望能有人指教一下,先行感谢。
免费打赏
互感器
2006年01月09日 00:04:20
2楼
局部放电量是考核互感器绝缘性能的一个指标,如果绝缘体中有气泡、杂物,就会在电场中产生放电,并最终导致互感器绝缘破坏击穿。局放试验能够检查绝缘体质量好坏。
国标要求局放≤20pC
回复
zcool
2006年01月09日 15:44:16
3楼
版主在此,不敢多言。学习了,呵呵!
回复
互感器
2006年01月09日 19:28:42
4楼
局部放电完整定义:在电场作用下,绝缘系统中只有部分区域发生放电,而没有贯穿施加电压的导体之间,即尚未击穿,这种现象称之为局部放电。

上传一个局部放电讲义。
回复
dadigua
2006年01月10日 09:44:13
5楼
非常感谢版主的讲解,使我今天能有所长进。
回复
hydropower168
2007年04月24日 14:32:31
6楼
我公司提供20-300HZ试验用变频电源,用与电压互感器和干式变压器的感应耐压和局部放电试验,已在广东四会互感器有限公司和顺德开关厂公司使用 .可以一组屏柜一起试验,适合现场施工使用.


电话0731-8925001张建国

公司网站:www.cshv.com
长沙海沃电力科技有限公司
回复
yc7386
2008年02月13日 13:30:56
7楼
sfsdfs

[ 本帖最后由 yc7386 于 2011-10-9 15:57 编辑 ]
回复

相关推荐