查样本选型号时,发现制冷量有两个情况,一个新风工况,一个回风工况,什么意思啊?我怎么选呢,是新风回风混合的啊
查样本选型号时,发现制冷量有两个情况,一个新风工况,一个回风工况,什么意思啊?我怎么选呢,是新风回风混合的啊
2楼
楼主是选空调箱吧.用回风工况.
回复
3楼
为什么用回风工况,是选组合式机组,新风,回风在机组内混合后并冷却到露点温度。
回复
4楼
对头,选回风工况,如果是用来做全新风机组,就选新风工况.
回复
5楼
能提供迎面风速为2m/s时的制冷能力吗,我要为医院选空气处理机,国标规定迎面风速不能大于2m/s。
回复
6楼
版主,请教:选回风工况时,空气参数怎么选定?不同的温湿度对应的冷量不同,不知道回风参数的情况下,怎么才知道制冷量足够呢?
回复
7楼
一般厂家的回风选型状态参数为干/湿球温度=27/19.5,在样本的后面会提供一个制冷/热量变化表,在那里你可以根据自己的状态参数进行校核。
回复
8楼
如果厂家的样本中没有提供混合工况参数,你需要与厂家联系,并提供新风比。
选回风和新风工况都不准确。
回复
9楼
一般吊顶式空调机组的迎面风速在2.5m/s左右,如果需要2.0m/s的速度必须和厂家联系。
回复
10楼
那我如果是新回风混合呢
回复
11楼
那按回风工况不是更保险了吗?制冷量可以更大了,保险起见了,而且如果非要按送回风混合的状态要厂家配合了
回复