正压太大,同时波动大
ldh168
ldh168 Lv.2
2006年01月08日 21:08:13
只看楼主

刚做一个项目:要求为室内压力5Pa/风速0.8m/s主要控制:用风速传感器控制室内排风机的运行频率 用压力传感器控制室内送风机的运行频率存在问题:室内压力波动太大(2~13Pa),很难控制,请各大侠指点,谢谢!!!

刚做一个项目:要求为室内压力5Pa/风速0.8m/s
主要控制:用风速传感器控制室内排风机的运行频率
用压力传感器控制室内送风机的运行频率
存在问题:室内压力波动太大(2~13Pa),很难控制,

请各大侠指点,谢谢!!!
免费打赏
ktchenggang
2006年01月08日 23:27:02
2楼

只要一个压差传感器就可以搞定的事情为什么要那么麻烦呢?
1、采用定风量送风,风速不就固定了吗
2、用压差传感器控制排风积分调节阀不就解决压差问题了。而且波动较小
回复
deathgod007
2006年01月09日 12:20:38
3楼
你的排风机的运行频率和你室内送风机的运行频率不可以建立比例控制么?
回复
ldh168
2006年01月09日 18:08:33
4楼


非常感谢你;你所说的是指PID控制吗?

因为我司的自动控制电柜是请别人做的,我再请写程序的公司看看能不能改一下程序,
回复
ldh168
2006年01月09日 18:13:39
5楼


请问:1\有没有相关的控制方案发一份给我,LIDONGNIAO@163.COM
2\那要如何显示风速呢?
回复
cuiguangy
2006年01月19日 11:52:28
6楼
正压太大可以加大排风量。
—+—+++++++++++++++++++++++++++++++————————
—+++++++++++++++—————————————————————+++++
回复

相关推荐