电机测量是好的,但一运行热继电器就不停的抖动,最后导致停机。测得电压不平衡,A相213V,B相214V,C相231V。有什么最好的解决方案。是否是热继电器也坏了?
电机测量是好的,但一运行热继电器就不停的抖动,最后导致停机。测得电压不平衡,A相213V,B相214V,C相231V。有什么最好的解决方案。是否是热继电器也坏了?
2楼
顶起,期待高手出现
回复
3楼
三相电压不平衡超过不5%了
回复
4楼
测一下电流,如果没超过额定电流电机就没毛病,调一下或更换热继电器;电流如不正常就要另分析是电机还是负载的原因了。
回复
5楼
“一运行热继电器就不停的抖动,最后导致停机。测得电压不平衡,A相213V,B相214V,C相231V”,应该说电压还在规定范围内,电机应该能正常工作,我不清楚“一运行热继电器就不停的抖动”是怎么回事,这抖动是什么样的?
回复
6楼
电机最多运行1分钟左右,然后就是热继电器“滴答,滴答”的响,最后就停机,电机是5.5KW,是否是热继电器电流调得太少了,只调了11A.
回复
7楼
这个停电机是不是热继电器动作的还是别的原因?要结合现场具体情况再分析。
回复
8楼
热继电器会滴答滴答的响,我还是第一次看到,接触器滴答滴答到时后可能的,线圈电压有问题,。。。。。。换个热继电器试试吧,你的整定电流11A的话有点小(按额定电流整就行),但也不可能会那样,。。
回复
9楼
5.5KW三相异步电动机,热继电器整定值11A正好,我怀疑这11A不是通过试验方法整定的,而是电工按刻度随便拨在那的,是不是电机过载,需要测量电机工作电流大小来定。
回复
10楼
回去换一个新的热继电器看看!
回复