我遇到一个改建工程1.没有弱电井,我该采取什么方式布线?2.电话、电视、网络的线一定要设置弱电线槽引至用户的各个房间吗?如果不是该怎么办?[ 本帖最后由 dzaigich 于 2010-9-19 17:19 编辑 ]
我遇到一个改建工程
1.没有弱电井,我该采取什么方式布线?
2.电话、电视、网络的线一定要设置弱电线槽引至用户的各个房间吗?如果不是该怎么办?
[
本帖最后由 dzaigich 于 2010-9-19 17:19 编辑 ]
2楼
哪位大哥能指点一二不?我现在很纠结,看了一些图纸但不知道具体该怎么办,特来网易电气求助!
回复
3楼
大哥沉底了,救救我!
回复
4楼
:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q
没人理睬啊??
回复
5楼
1、可以与强电共井,只要强弱电间有个安全距离就可以了。
2、引至用户的各个房间不一定要设置弱电线槽,也可以用线管敷设。
回复
6楼
1、如果没有电井可以沿墙敷设桥架,需要楼板开洞,得和土建的联系好。
2、水平方向可以走廊内敷设桥架,然后穿管引入室内。
回复
7楼
谢谢。。。谢谢。。。感激不尽
回复
8楼
实际施工有困难的时候,只要各种信号线有一定的间距就可以了。一般间距在200mm以上。
回复
9楼
1、强电、弱电系统不得共用管槽,强电线槽与弱电线槽平行敷设或交叉敷设间距应大于30CM;
2、引至用户的各个房间可以用线管敷设,如超五类网络线(1-3根穿DN20的管,4-6根穿DN25的管)。
回复
10楼
与强电共井,强弱电间要有安全距离.
回复
11楼
看来你真是菜鸟 可以在走廊里做线槽贯通上下楼层找个隐蔽不破坏美观的地方啊 单信息点不比需进到每个房间这是毫无疑问的
回复