大家都来找问题
wp1999-2004
2010年09月19日 17:01:14
来自于工地图片
只看楼主

大家都来找问题

大家都来找问题

DSC00967.JPG


DSC00969.JPG

免费打赏
wp1999-2004
2010年09月19日 17:43:52
2楼
大家都来找问题
回复
mxf20071943
2010年09月23日 20:56:08
3楼
后浇带处理得不好...钢筋被污染了。。
回复
peilijian
2010年10月02日 16:05:04
4楼
看起来,乱得不成样子,没什么好评价的,钢筋乱槽槽,周围场地乱槽槽。
成品无保护。
就是一个字“乱槽槽”
回复
徐工01
2010年10月06日 12:45:22
5楼
质量太差了嘛!干什么去了啊打米去了啊
回复
hamenhu
2010年10月09日 11:29:19
6楼
孔洞位是否应该贴警示标志,做好防护?人命关天啊!
回复
jiayoufendou
2010年10月09日 20:52:14
7楼
没有工完场清,梁没有浇筑好,钢筋锈蚀不重要吧
回复
shijiantiankong
2010年10月10日 13:47:06
8楼
第一:后浇带砼浇筑、养护
1、 在其他部位模板拆除时,将后浇带部位模板保留,不得拆除。在后浇带施工前将用于分隔后浇带的木方和板条拆除。
2、 施工后浇带,在新浇筑砼前应将接缝处已有砼表面的垃圾、水泥薄膜、表面松动的砂石和软弱的砼层清除干净,同时还应加以凿毛,用水冲洗干净并加以湿润。并将已后浇带部位的钢筋整理。
3、 刷素水泥浆两遍后,用比设计强度等级提高一级的补偿收缩砼(C30)及时浇筑密实并将表面收光拉毛。
4、 由于后浇带砼浇筑时,已进入冬季,后浇带砼应加以覆盖草帘子养护,养护时间不应少于14天。
由此可见,工程中后浇带的模板已拆除,当然不正确!
第二:既然拆模,既是结构强度达到要求,为何又用几根钢管进行支撑,有用吗?钢管如果持力不早就完蛋了吗?
第三:后浇带应进行充分的保护,进行覆盖,同时进行防护,在浇筑前将钢筋修正复位!
回复
zengqiangyuan
2010年10月10日 19:11:58
9楼
难道后浇带板底就一层钢筋吗?管理人员都干什么去了
回复
zengqiangyuan
2010年10月10日 19:13:56
10楼
后浇带加筋也没有,也不做钢筋保护,那个支撑能行吗?
回复