有1个新的工业厂区,有多个工业建筑无。大部分建筑为丙类多层、高层工业建筑,均设置了火灾自动报警系统(带联动功能)。我想按照如下方式设计:1、全厂设计一个消防控制中心,设置在某个厂房的一层;2、设计了火灾自动报警的工业建筑均设置1个区域报警控制,在有人值班的值班室(或DCS控制室)设置区域报警控制器。 疑问:这个值班室(或DCS控制室)均不在底层,是否满足规范要求?3、区域消防控制器通过联网方式与消控中心的集中火灾报警控制器联络。

有1个新的工业厂区,有多个工业建筑无。

大部分建筑为丙类多层、高层工业建筑,均设置了火灾自动报警系统(带联动功能)。

我想按照如下方式设计:

1、全厂设计一个消防控制中心,设置在某个厂房的一层;

2、设计了火灾自动报警的工业建筑均设置1个区域报警控制,在有人值班的值班室(或DCS控制室)设置区域报警控制器。
疑问:这个值班室(或DCS控制室)均不在底层,是否满足规范要求?

3、区域消防控制器通过联网方式与消控中心的集中火灾报警控制器联络。

4、由于有十多个仓库,是否每个仓库都需要单独引信号二总线、DC24V电源二总线、消防电话线。
疑问:如果每个都单独引,线路实在太多了?

欢迎大家发表意见。谢谢!!!
免费打赏
weiyp1
2010年09月20日 10:57:50
2楼
自己顶一下。
回复
q365476768
2010年10月10日 01:52:45
3楼
可以单引,到时候管理维修都方便一点,不会这个屋出现问题还要打扰别一家
回复
iotagm
2010年11月07日 21:29:39
4楼
可以单引,到时候管理维修都方便一点,不会这个屋出现问题还要打扰别一家
回复
yhue123
2010年11月10日 22:41:00
5楼
可以每仓做一个区域控制器,联网,以后相互不影响
回复
hr_456
2011年01月31日 11:12:11
6楼
学习学习!!!
回复
蛋腚
2011年02月03日 09:59:08
7楼
可以每仓做一个区域控制器,联网,以后相互不影响
同意
回复
yaojia624
2011年02月26日 17:04:38
8楼
一、工厂的消防控制中心和设置区域报警控制器的值班室、控制室均没有必要非设置在一层,因为规范没有做强制规定。
二、至于仓库是应该将这些线都引过去的,至于怎么引和接线,是需要看现场实际的情况而定。
回复