好几个工程的“+5%偶然偏心“的位移比总是大于1.2,这个是什么原因呢,怎样调整?计入扭转是否就是勾选双向地震?最近做的一个正正方方的2层框架餐厅居然也超
好几个工程的“+5%偶然偏心“的位移比总是大于1.2,这个是什么原因呢,怎样调整?计入扭转是否就是勾选双向地震?
最近做的一个正正方方的2层框架餐厅居然也超
2楼
大于1.2没关系的
回复
3楼
当位移比大于1..2时,应考虑双向地震。如果在双向地震下位移比还不够,那么就要采取加大柱截面或减少层高
回复
4楼
位移比好像是高层才控制吧,你就两层还要?
超过1.2么关系吧
就高手解答
回复
5楼
多层是要控制位移比的,因为这个在抗规上有,我只是纳闷这个很规则,怎么位移比也会超1.2
回复
6楼
这个层高应该比较高吧,还有你二层下面边框架有两个地方断开了,所以就造成位移比大于1.2,这个我们出过很多图,低层别墅,基本都超,审图也没问题,控制到1.5以内应该OK了
回复
7楼
建议加大外围柱的截面
回复
8楼
6楼说得有道理
回复
9楼
学生餐厅层高不矮,4.2米,断开的是楼梯间,有时候高层也超
回复
10楼
非常感谢楼主的无私奉献精神,这种精神值得我们每个人学习,看贴回帖是我们的责任,举手之劳,何乐不为。
回复
11楼
小事一桩,没事
回复