如题,接了两个库房,油品库面积大概480平,高四米气品库面积100平,高四米,请问消防除了消火栓以外还需要考虑什么呢?
如题,接了两个库房,油品库面积大概480平,高四米
气品库面积100平,高四米,请问消防除了消火栓以外还需要考虑什么呢?
2楼
建议油品库采用低倍泡沫灭火系统,或细水雾灭火系统
气品库采用雨淋或低倍泡沫灭火系统
即使你知道了应该采用什么系统,你还是需要找很多相关的资料来研究具体的做法。建议呢,你跟一个消防设备公司联系一下,他们在做这种专项的消防项目上一定比你有经验的多,他们出方案你来设计,至于以后谁施工,就看他们的造化了
回复
3楼
哦,谢谢了,我先看看材料研究一下
回复
4楼
最好搞几个可燃气体探测器,气品库还需要联动控制的排风系统.
回复