消防水箱容积
wqw0202
wqw0202 Lv.3
2006年01月07日 14:13:51
只看楼主

高规规定,屋顶消防水箱容积一类公共建筑不应小于18立方米,二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12立方米,二类居住建筑不应小于6立方米。在工程实践中,无论该项目室内消防用水量是多少,屋顶水箱均采用以上数值,审图公司审图也通过了,但是为什么允许这样做,其理由就不知道了,不知道各位网友对这个问题能否有一个比较有说服力的答案? 请各位注意,在多层建筑里面有一个储存10min的概念,但是在高规里面就没有这个概念了。

高规规定,屋顶消防水箱容积一类公共建筑不应小于18立方米,二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12立方米,二类居住建筑不应小于6立方米。在工程实践中,无论该项目室内消防用水量是多少,屋顶水箱均采用以上数值,审图公司审图也通过了,但是为什么允许这样做,其理由就不知道了,不知道各位网友对这个问题能否有一个比较有说服力的答案?
请各位注意,在多层建筑里面有一个储存10min的概念,但是在高规里面就没有这个概念了。
免费打赏
ah-wangjun
2006年01月07日 15:33:24
2楼
高规解释条文里面对消防水箱的从大变小说明了原因和过程,个人认为其实消防水箱保证的仍然是前十分钟的消防用水量,低规前十分钟本人认为是考虑十分钟后的外部救援,而高规十分钟考虑的是消防泵从接到报警到启动然后到全负荷运行的时间。
为什么我还是说十分钟呢,虽然高规中没有了十分钟的概念,但是我们仔细对照各个级别的建筑类型的室内消火栓用水量看一下,就会发现,6立方、12立方、18立方分别对应的就是几种类型的建筑室内消火栓10分钟的用水量,这个我想不应该是偶然的。
以上仅为个人看法,欢迎大家指正。
回复
pass2006
2006年01月08日 09:15:42
3楼
室内消防用水量包含了室内消火栓、自动喷水系统、泡沫设备等用水量
用室内消火栓10分钟的用水量解释屋顶水箱容积是不准确的
回复
kibo
2006年01月08日 10:41:33
4楼
湖南出版的《高层建筑给排水设计手册》提到过这样的说法:所谓18方,指大约10个喷头同时作用即10L/S,4个水枪同时作用即20L/S,初期火灾按照10分钟计算,即得18立方。我理解虽然如pass2006同行所说,高层民用建筑无所谓10分钟概念,但是实际上还是以此为基础进行计算的。高规的规定在这样计算18方的基础上,针对一类居住建筑和二类公共建筑比一类公共建筑灭火用水量低一些,作出了12方的规定。也有同志据此理解,上了自动喷淋的一类居住建筑和二类公共建筑,也要取18方,但是通常取12方也是消防部门允许的。二类居住建筑,由于本身消防水量比较小,也没有自动喷淋,所以给出满足6立方的要求。
这里有一个情况,就是不论上面属于什么高层建筑,地下室为地下汽车库。我理解这里汽车库应当是按照多层来计算水量的。但是论坛也有讨论,大家意见并不一致。
回复
wqw0202
2006年01月08日 11:18:20
5楼
4楼提到湖南版本《高层建筑给排水设计手册》,我手里面有,但是以前没有看得这么仔细,谢谢“不玩了”。
原书是这样提的:
火灾初期10分钟内的消防用水量:
1)为使自动喷水灭火设备经常处于备用状态,扑救火灾初期10分钟的消防用水量,应由屋顶或分区水箱或气压罐供给,因此,既要有一定的火灾控制率,又不致使水箱或气压罐储水容积过大,以便节约投资,。《建筑设计防火规范》规定,起火后10分钟的自动喷水灭火设备的消防用水量为10L/S,大约相当于10个喷头开放时的用水量。据国外统计资料,开放10个喷头时,积累平均火灾控制率可达83.78%。这个数字对高层建筑火灾初期来说仍然是较好的。
2)为配合自动喷水灭火设备扑救火灾,按高层防火规范规定,同时设有消火栓给水系统的一类建筑,亦应同时考虑室内消火栓给水系统的消防用水量,其流量以20L/S为宜。
3)室内总消防用水量为自动喷水灭火设备及室内消火栓系统消防用水量之和,为30L/S。

回复
pass2006
2006年01月08日 11:25:34
6楼
湖南出版的《高层建筑给排水设计手册》的说法是站不住脚的.
根据高规7.2.4条,假设某建筑物的室内消火栓用水量为40L/S,室内消火栓10分钟的用水量就已经达到了24m^3(还没有加其它室内消防用水量)。
回复
pass2006
2006年01月08日 11:33:06
7楼
再比如室内消火栓用水量为20L/S的二类商住楼,根据高规7.4.7.1条,其屋顶水箱容积为12m^3
其室内消火栓10分钟的用水量为12m^3,那自动喷水的用水量向谁要?
回复
kibo
2006年01月08日 11:39:11
8楼

我们单位老先生告诉我,80年代他们做高层,的确是按照全部消防水量的10分钟来做屋顶水箱的,算出来多少就是多少。比如消火栓40L/S,喷淋30L/S,呵呵,有做到60方的。据说后来结构不愿意了,人家主导专业牛啊,所以编修高规的时候决定最大18方。这个18方考虑初期火灾并不一定所有消防水量都要用上的。比如10个喷头灭控率已经很高了,那考虑10个就可以了;比如40L/S,并不是考虑全部用于灭火,可能中间20L/S就够了,其他20L/S主要用于中后期控火。
以上个人理解,与pass2006同行探讨。
回复
applan
2006年01月08日 11:54:27
9楼

还是先看看高规7.4.7的条纹解释吧。
回复
pass2006
2006年01月08日 13:08:03
10楼

请明示
回复
pass2006
2006年01月08日 13:10:51
11楼
applan版主,你知道我们讨论的问题是什么?
回复