2010年一级建造师市政实务试卷参考答案(评分标准)一、单项选择题(共20题、每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意)1、基层的力学指标:弯拉强度2、二灰特性:抗冻性3、地表水处理:混凝,沉淀,过滤,消毒4、预应力混凝土强度C40,设计无要求时不得低于:30MPA(400×75%)5、自然补偿器是:Z型补偿器6、柔性止水带搭接方式:AB胶 7、路面的承受层是:基层8、土压力中:主动土压力最大
一、单项选择题(共20题、每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意)
1、基层的力学指标:弯拉强度
2、二灰特性:抗冻性
3、地表水处理:混凝,沉淀,过滤,消毒
4、预应力混凝土强度C40,设计无要求时不得低于:30MPA(400×75%)
5、自然补偿器是:Z型补偿器
6、柔性止水带搭接方式:AB胶
7、路面的承受层是:基层
8、土压力中:主动土压力最大
9、抗渗层的另一个指标:厚度
10、多跨度隧道开挖方法:柱洞法
11、沥青混泥土AC与沥青碎石AM区别:级配比例严格
12、高6M的水池,满水试验注水时间至少:5天(24+24+24+24+24小时)
13、部分材料可以回收的是桩是:SMW桩
14、工程量综合单价法计价:人工费+材料费+机械费+措施费
15、竣工质量报告出具人:质监站
16、城市燃气管网系统分类 :二级
17、沉桩要求:重锤低击
18、抗倾覆安全系数不得小于1.5
19、37.5
20、抗碳化
二、多项选择题(共10题,每题2分,每题的有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
21、下列关于湿陷性黄土处理正确的是:灰土垫层法、强夯法、灰土挤密桩
22、钻孔灌注桩塌孔原因①地层土质太松②护壁泥浆性能差;③钻孔过快④成孔后注浆太慢
23、压路机压实操作:先轻后重、先静后振、先慢后快,轮迹重叠、(干扰项先高后低)
24、HDPE膜的质量:韧度,厚度、强度 、均匀度
25、顶管井内应安装什么设备:导轨,顶铁,油泵,千斤顶
26、沥青再生剂的指标:粘性,流变性,溶解分散能力,表面张力
27、盾构地面布置说法正确的是:混泥土基础之上、气压盾构用空压机、泥浆处理和监控中心。。。
28、关于悬臂浇筑:合龙顺序先边跨、再次跨、后中跨,挂篮与梁质量比0.7。。。
29、关于补偿器的说法:管道与检查井洞口处已回填 ,支架一端导架,临时固定松开,带插管。。。
30、关于管道回填:竖向支撑,人工两侧回填,回填中粗沙。。。
三、案例分析题(共5题,(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分)
(一)背景资料
某工程招标,1300万,工价固定合同,工期130天,A公司中标后50天才被通知签订合同,要求立即进场。又突然要求压缩为90天。A公司为了赶工期,更换有经验的项目经理人选。地下出水没有控制好,耽误工期造成损失。
做法1:制定材料控制质量保证措施。。。
做法2:焊工不够,挑选会的来。。。
问题
1、补充质量保证措施方案(4分)
2、指出招标方的违规之处。(4分)
3、项目部的违规之处。改正之。(4分)
4、项目经理应具备的条件(4分)
5、由于地下水没有控制好造成损失,施工单位可否索赔?(4分)
参考答案:
1、人机料法环(只要答对其中4点,每点1分)
2、甲方不对。中标通知书发出之日起30日应签订合同。(2分)变工期不对(1分),应通过监理协商,变更合同,手续(1分)。
3、不对。1)焊工特种作业持证上岗(1分)(2)新手3个月实习期(1分);(3)离岗时间超过6个月,重新考试(1分);4)安全教育及技术交底后(1分)
4、建造师资质(2分);安全B证;无大过错;(2分)
5、地下水没有控制好,不可索赔(2分),属于施工方自己的原因(2分)。
(二)背景资料
水池施工,原来建筑物很近, 水泥用量不多一次进货。施工中为降水设计方重新进行降水设计,比原来增加了工程量。
事件1:项目部基坑支护锚杆专项方案的随意变动,仅凭经验。结果出现相邻建筑物开裂事故。
事件2:浇注混泥土,高差2米,向下采用圆筒溜槽方法
事件3:监理要求出具水泥检验证明,停工耽误7天。造成损失。
问题
1、补充水池施工施工方案内容(4分)
2、对事件1进行分析,关系到决策,应该怎么做(4分)
3、事件2的做法对不对?(4分)
4、增加降水工程费用是否可索赔?监理的停工令对错与理由(4分)
5、能否向业主或水泥商索赔。(4分)
参考答案:
1、危险性较大的工程,现浇钢筋混凝土水池施工前,应编制施工方案,主要内容包括结构形式、施工工艺及流程、模板及其支架设计。应补充:满水试验方案,抗浮措施方案,预应力浇筑方案,吊装方案等。(只要答对其中4点,每点1分)
2、这个事故是项目部的重大决策失误(1分)。变更这么重要的方案属于重大决策,仅仅凭经验不对。(1分)应与设计监理洽商,通过计算(1分),可行的话,要办理变更手续,审批后实施(1分)。
3、溜槽可一减少混凝土对构筑物的冲击位移,是工地常用做法(2分)。但高度应减低1米(2分)。
4、可以索赔,是设计变更代表建设方的(2分)。监理是对的,因为时间超过了水泥的质保期,进水受潮不能用。应检验,不好就重新进货。(2分)
5、不能向业主索赔(1分),属于自己管理问题造成的损失(1分)。但可以要求水泥供应商负责(1分),应该按照合同约定(1分)。
(三)背景资料
某城市管道工程,长900m、分为3段,每段300m。
做法1:热力管道功能试验的为强度试验和气密性试验,均为1.5P,及24h.
做法2:管沟中的平基与管墩基础分别浇注
做法3:机械挖槽开挖一次到底,测量员只控制高程和宽度,人工找平后进入后面的工序
问题
对做法逐条分析,指出正确做法。
参考答案:
1、不对。热力管道功能试验的为强度试验1.5P,或6MP,保持30分钟,不漏。(2分)气密性试验1.25P,保持1h,无明显压力降低,0.05mp。(2分) 试运行72h.(2分)
2、不对。管沟中的平基与管墩基础应一次浇注。(2分)为了提高强度原因(2分)。
3、不对。沟槽深应分层开挖(2分),控制开挖中心线(2分),验收复测(2分),应用坡度板找平(2分),请设计验槽后才可以进入后面的工序(2分)。
(四) 背景资料
某桥梁工程,A标段上下层结构,上部为现浇预应力混凝土连续梁三跨,已中标在做;B标段欲通轻轨的桥,在A标段中间,高出3.5米,为方便管理也让做。
项目部做法1:桥底下小溪水流不大,河道窄。用双洞管函。回填后做浇筑支架的基础。但后来情况变化B标不能这么做了。
做法2:钢梁(支架)用1.1倍的载荷进行了预压。
问题
1、双洞管函设计时,应考虑那些问题?(6分)
2、(挂篮)预压的作用是什么?(本题内容可能有意超出书本) (6分)
3、现浇梁预拱度设置,除了考虑施工载荷引起的弹性变形,还应考虑那些载荷与变形?(6分)
4、B标连续梁可采用怎么样的浇筑方法?(6分)
5、写出该方法的浇筑顺序。(6分)
参考答案:
1、双洞管函的方法很好,设计考虑①管涵横截面应满足最大流量的要求(2分)②管函本身强度应满足要求(2分)③满足上层荷载的要求(2分)
2、挂篮预压的目的:(1)检验支架的强度和稳定性(2分)(2)检测支架承受载荷引起的弹性及非弹性变形量(2分)(3)检测支架承受载荷后地基的沉降变形(2分)
(“采用挂篮悬浇主梁时,挂篮设计和主梁浇筑时,应考虑抗风振的刚度要求;挂篮制成后应进行检验、试拼、整体组装检验、预压,同时测定悬臂梁及挂篮的弹性挠度、调整高程性能及其他技术性能。”)
3、应考虑风振的刚度要求(2分),梁本身总量荷载,机具荷载等(2分)引起的非弹性变形(2分)。
4、现浇预应力混凝土连续梁的常用施工方法有支架法、移动模架法和悬臂浇筑法。(3分)
本题宜采用悬臂浇筑法(3分)。
5、悬臂浇筑顺序:①在墩顶托架或膺架上浇筑。号段并实施墩梁临时固结;②在0号块段上安装悬臂挂篮,向两侧依次对称分段浇筑主梁至合龙前段;③在支架上浇筑边跨主梁合龙段;④最后浇筑中跨合龙段形成连续梁体系。(6分)
(五)背景资料
某道路工程,南北幅分开做,路基工作包括雨水井……项目部画了网络图。
问题
(1)指出网络图的关键线路(6分)
(2)将网络图转换为横道图(6分)
(3)那些分部分项工程可用流水作业,压缩工期(6分)
(4)雨季施工措施补充(6分)
(5)改性沥青路面的施工技术要求(6分)
参考答案:
1、关键线路(最长的线路均为149天)有2条:
①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨(3分)
①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑨(3分)
2、依样画表格,画横线条,每一格10天,每项工作的最早开始时间和持续时间上下对齐。(6分)
3、可用流水作业,压缩工期是关键工作的上的南北幅的路基路面,可以同时施工,交叉作业。(6分)
4、雨期施工:①以预防为主,掌握天气预报和施工主动权。②工期安排紧凑,集中力量打歼灭战③做好排水系统,防排结合④准备好防雨物资,如篷布、罩棚等⑤加强巡逻检查,发现积水、挡水处,及时疏通。道路工程如有损坏,应及时修复。(只要答对其中3点,每点2分)
5、SMA改性沥青的摊铺,与普通沥青路面基本相同(2分),不同的是:温度比普通沥青高 10 ~20 ℃,间歇式拌合设备生产 ,拌合时间经试拌确定,不宜少于 45s ,贮存时间不宜超过 24h ,宜随拌随用,初压温度不低于 150 ℃ ,碾压终了的表面温度应不低于90 ℃,遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则。(只要答对其中4点,每点1分)
转载至筑龙网:call: :handshake