5555,管径300的空调水管是不是有点太夸张了?
wyyjhc
wyyjhc Lv.4
2006年01月07日 12:18:30
来自于中央空调
只看楼主

最近做的一个工程,选用两台100多万大卡的空调机组,想把两台机的冷冻水并在一起送上去,结果一算要用DN300的管子,加上保温层要400粗,管井里塞都塞不下,各位以前可遇到类似情况?如何解决?

最近做的一个工程,选用两台100多万大卡的空调机组,想把两台机的冷冻水并在一起送上去,结果一算要用DN300的管子,加上保温层要400粗,管井里塞都塞不下,各位以前可遇到类似情况?如何解决?
免费打赏
njzxh
2006年01月07日 12:29:42
2楼
空调水管直径1000也正常啊,该多大就多大,别怕,问建筑要大点的竖井.
回复
wyyjhc
2006年01月07日 12:32:27
3楼
原来如此,嘿嘿,谢谢高工,另外还想问,DN300的水管和水管、水管和墙之间有没有间距要求呢?我在设计手册上查不到
回复
lh1996
2006年01月07日 21:28:29
4楼

这的确是个问题
回复
nelsoncheung
2006年01月07日 21:49:23
5楼
一般经验,管间距要方便施工单位焊接、支吊架、保温,按保温后两管外皮净距100~150mm考虑,当然1000的大管就不止了,曾经做过两根1000粗大管水平放管沟里面,间距的考虑是下个人去焊接,管间净距好像是800
回复
jswgq-55
2006年01月08日 10:02:41
6楼

能够保证有操作间距就行。
回复
nky6666
2006年01月08日 11:27:09
7楼

同意
回复
huvicn
2006年01月08日 16:09:38
8楼
是采用什么管道的呀
回复
deathgod007
2006年01月08日 19:21:25
9楼
管径300其实很普通了,没啥好奇怪的
我们这个工地为了这几个水管,直接作了好长一段管桥,有大概4米宽,7米高的槽钢管桥。
回复
zym2000_0
2006年01月08日 21:52:38
10楼
为什么非要一 根主管上来?一根大管径主管和两根小管径主管相比,谁更合理一些
回复
wyyjhc
2006年01月09日 11:43:03
11楼
楼上说得有一定道理,目前我证考虑把冷冻水分为两个系统,两供两回,分为DN150和DN200,也谢谢这么多位热心人
回复

相关推荐

APP内打开