咨询空调机组出风口风速问题!
xyb-hacking
2010年09月18日 16:04:30
来自于中央空调
只看楼主

现有一平面面积11000平米的建材市场,一层为建材大厅,层高8米,二 三层是超市,层高3.5-4米,冬季采暖和夏季制冷的末端设备都是空调机组,主要问题是一层一共有24台风量12000立方 风压408Pa的机组,每台机组带一段风道,没有新风,并且有4-5个散流器的出风口,风道和机组相连部位尺寸是1600*500mm 末端变径了,具体尺寸不详。机组和风道安装高度约有7米。 夏季制冷没有问题,因为冷空气下降,所以一层的效果也很好,关键就是冬季供热了,一层温度16度时,二 三层超市的温度都能达到25度了,我现在分析是热风不能到达地面,而出风口的风速较低,热风吹出就在高层循环了。所以我想了几个方法不知是否可行,第一,减少每组风道的出风口数量,把离机组最近的出风口封堵,这样也是增加了阻力,是否可以提高其他出口的流速;第二更换一部分出风口的散流器为喷口形式的;第三,将出风口加装支风管,降低高度2米,也就是把风口整体调低2米,估计能到5米左右位置了,这样是不是能改善呢。

2010年09月18日 17:37:36
2楼
最好实际用风速表测量下出风口的实际风速。根据风速可以大概估算出风压。然后再实际看下风道的情况。最好能测量出空调机组出口到最远端风口的距离。然后算出最不利环路的压力损失。算完后就得出了最远端风口的实际余压。如果达不到设计要求那说明2个问题。1个是空调机组的风压不够,2是风管截面积过大。根据结论再确定采用哪种方案
回复
zlienfon
2010年09月18日 19:15:46
3楼
7米高度采用普通散流器,回风口也在同一高度,实际的扩散区或者回流区根本不会达到您的预期。建议:
1、务必更改一层所有散流器。从平面布置与流态两方面选择合适断面的百叶即可,约450*450。
2、回风口平面位置仔细考虑安排一下。
3、总之,不能采用扩散型。
回复
xyb-hacking
2010年09月19日 08:48:11
4楼
谢谢您!领教了:victory:
回复
xyb-hacking
2010年09月19日 08:50:05
5楼
:) 谢谢,我估计风压没问题,查了下阻力表,单位阻力很小,所以现在考虑风道尺寸过大了。还有是三楼所说的回风区域问题,空调范围主要集中在高层空间了。
回复

相关推荐

APP内打开