两台发电机的有功功率表读数与并联后的读数误差20kw是何原因
yuya0123
yuya0123 Lv.2
2010年09月18日 13:21:11
来自于电站工程
只看楼主

我厂有两台400v200kw发电机并联共用一台变压器。运行时单机在配电柜上的有功功率表读数均为200kw。但在并联后的有功功率表上显示却只有380kw是何原因。请教多高手。测两台发电机中性电流分别为70多和50多安。发电机电压相差1.5伏左右。

我厂有两台400v200kw发电机并联共用一台变压器。运行时单机在配电柜上的有功功率表读数均为200kw。但在并联后的有功功率表上显示却只有380kw是何原因。请教多高手。测两台发电机中性电流分别为70多和50多安。发电机电压相差1.5伏左右。
免费打赏
yaoguizhong213
2010年09月19日 02:26:45
2楼
两台发电机的参数不一样,不应该并联运行。现在有环流,有一台发电机少发电了。
回复
yuya0123
2010年09月20日 17:18:45
3楼
单机配电柜上有功功率表显示读数都是200kw
回复
mifengw
2010年09月25日 10:54:49
4楼
主要是并机后的环流,解决办法是将两台油机的参数调整到一致,包括内阻、输出电压等
回复
lingxuct
2010年09月25日 12:26:01
5楼
发电机有自动调节功能,单台带负荷与二台并列是有差别的。

如果二台发电机出口的功率表都显示200KW,而总功率表只有380KW,也在显示的有效精度范围内。这样假设吧:如果发电机出口功率表显示都偏大5KW(实际是各195KW),总表显示偏小10KW(实际是390KW),这样,每只表的偏差为5/195X100%=2.5%,10/390X100%=2.56%,这三只表合格吗?
回复
yuya0123
2010年09月25日 23:26:24
6楼
有功表无误差,如单机运行时[不论那台单机]配电柜上的单机有功功率表和并联后的总有功功率表读书完全相等,[只要两台机子同时运行时就误差20kw]发电机输出功率也正确,我用钳行表测出的电流电压和电柜上相等,套入公试计算出的有功功率也同电柜上的有功功率表相等。200kw的发电机中性电流不该有70多和50多安,我认为点谐波电流所至故障,但无科学依据。
回复
ronald_csge
2010年09月26日 08:58:35
7楼
路过帮顶,期待最终权威解释,关注中……
回复

相关推荐

APP内打开