请教:空调机组的压差计读数问题?
d-8-b
d-8-b Lv.2
2006年01月07日 08:57:26
只看楼主

两套空调机组分别装有G3、F5、F7三级过滤器。过滤器装上有1个月了!目前有一套空调机组的F7级过滤器的压差计读数已经显示为500Pa(压差计的最大读数)。对过滤器进行检查没有异常情况。(破损、漏风等)G3、F5级过滤器的压差读数在正常值范围内。而另外一套空调机组的压差计读数显示也在正常值范围内。请教各位大侠!F7级的压差读数显然已经不正常,但是客户要求我们提供分析原因。1、如果是过滤器的问题,会是什么问题呢?

两套空调机组分别装有G3、F5、F7三级过滤器。
过滤器装上有1个月了!
目前有一套空调机组的F7级过滤器的压差计读数已经显示为500Pa(压差计的最大读数)。
对过滤器进行检查没有异常情况。(破损、漏风等)

G3、F5级过滤器的压差读数在正常值范围内。
而另外一套空调机组的压差计读数显示也在正常值范围内。

请教各位大侠!F7级的压差读数显然已经不正常,但是客户要求我们提供分析原因。
1、如果是过滤器的问题,会是什么问题呢?
2、有没有可能是压差计的问题?
3、压差计的使用周期是多长时间?
4、使用中的压差计如何判断良好率?
5、是否还有其他的问题呢?


免费打赏
zhaoguangbin
2006年01月07日 10:01:05
2楼
正常终阻应该在300-340之间,大了就应该换了。
回复
d-8-b
2006年01月07日 10:19:06
3楼
但是,两套空调机组的过滤器是同时更换的,为什么单独其中一套的F7达到终阻了?
回复
deathgod007
2006年01月07日 15:47:37
4楼
你两台空调箱是否是同型号的?
压力表是否两个互换过,以确认是否是压力表的问题没有??
回复
d-8-b
2006年01月07日 16:31:27
5楼
两个空调机组是相同的型号!
两个压差计互换过了,阻力值显示正常!

还有没有其他的方法可以确认压差计是否正常?

还有其他什么原因可以查找吗?

刚刚测过表面风速:不同的位置分别有0.02m/s
0.4m/s
0.26m/s
0.16m/s
通过风速,可以判断有的位置风量不够,即新风量不够.不知对否?
望指点!

再次感谢!
回复
w47306
2006年01月07日 17:20:06
6楼
嘿嘿!你快去看看压差计上的两段塑料管在弯曲的时候是否压瘪了?塑料管、穿空调箱的管子里面有没有堵塞?

相同的型号,同样的段体,同时使用,没有理由解释的.
回复
d-8-b
2006年01月12日 11:21:27
7楼
谢谢了!
压差计应该是正常的了!

过滤器有些问题:有的袋子没有吹起来!
系统的密封性不是很好!

回复
w47306
2006年01月17日 12:49:09
8楼
不会吧!过滤器漏风的话,其前后压差应该小才对,怎么会读数大呢?疑问中.....
回复
zling-18
2006年01月17日 17:24:09
9楼
刚刚测过表面风速:不同的位置分别有0.02m/s
0.4m/s
0.26m/s
0.16m/s
通过风速,可以判断有的位置风量不够,即新风量不够.不知对否?

这个风速不对头哦...高效的问题吧
回复

相关推荐