两套空调机组分别装有G3、F5、F7三级过滤器。过滤器装上有1个月了!目前有一套空调机组的F7级过滤器的压差计读数已经显示为500Pa(压差计的最大读数)。对过滤器进行检查没有异常情况。(破损、漏风等)G3、F5级过滤器的压差读数在正常值范围内。而另外一套空调机组的压差计读数显示也在正常值范围内。请教各位大侠!F7级的压差读数显然已经不正常,但是客户要求我们提供分析原因。1、如果是过滤器的问题,会是什么问题呢?
两套空调机组分别装有G3、F5、F7三级过滤器。
过滤器装上有1个月了!
目前有一套空调机组的F7级过滤器的压差计读数已经显示为500Pa(压差计的最大读数)。
对过滤器进行检查没有异常情况。(破损、漏风等)
G3、F5级过滤器的压差读数在正常值范围内。
而另外一套空调机组的压差计读数显示也在正常值范围内。
请教各位大侠!F7级的压差读数显然已经不正常,但是客户要求我们提供分析原因。
1、如果是过滤器的问题,会是什么问题呢?
2、有没有可能是压差计的问题?
3、压差计的使用周期是多长时间?
4、使用中的压差计如何判断良好率?
5、是否还有其他的问题呢?
2楼
正常终阻应该在300-340之间,大了就应该换了。
回复
3楼
但是,两套空调机组的过滤器是同时更换的,为什么单独其中一套的F7达到终阻了?
回复
4楼
你两台空调箱是否是同型号的?
压力表是否两个互换过,以确认是否是压力表的问题没有??
回复
5楼
两个空调机组是相同的型号!
两个压差计互换过了,阻力值显示正常!
还有没有其他的方法可以确认压差计是否正常?
还有其他什么原因可以查找吗?
刚刚测过表面风速:不同的位置分别有0.02m/s
0.4m/s
0.26m/s
0.16m/s
通过风速,可以判断有的位置风量不够,即新风量不够.不知对否?
望指点!
再次感谢!
回复
6楼
嘿嘿!你快去看看压差计上的两段塑料管在弯曲的时候是否压瘪了?塑料管、穿空调箱的管子里面有没有堵塞?
相同的型号,同样的段体,同时使用,没有理由解释的.
回复
7楼
谢谢了!
压差计应该是正常的了!
过滤器有些问题:有的袋子没有吹起来!
系统的密封性不是很好!
回复
8楼
不会吧!过滤器漏风的话,其前后压差应该小才对,怎么会读数大呢?疑问中.....
回复
9楼
刚刚测过表面风速:不同的位置分别有0.02m/s
0.4m/s
0.26m/s
0.16m/s
通过风速,可以判断有的位置风量不够,即新风量不够.不知对否?
这个风速不对头哦...高效的问题吧
回复