热继电器跳除电机发热外还有别的原因吗?
tiantian6848
2006年01月06日 22:03:37
只看楼主

各位大虾,我有一个问题请教:一台22KW电机星型启动转为三角型运行时,热继电器跳,电机电流检测正常,没有发热现象,更换热继现象依旧.不知还有什么原因会产生这个问题,请教各位.(另它接电机的6条线有3条只有4个平方,另3条6个平方,不知这点是否会导致此故障产生)

各位大虾,我有一个问题请教:一台22KW电机星型启动转为三角型运行时,热继电器跳,电机电流检测正常,没有发热现象,更换热继现象依旧.不知还有什么原因会产生这个问题,请教各位.(另它接电机的6条线有3条只有4个平方,另3条6个平方,不知这点是否会导致此故障产生)
ktchenggang
2006年01月12日 00:49:59
2楼
接电机的6条线有3条只有4个平方
有可能有这方面的原因
1、查一下热继电器的保护电流是否调在正确位置?
2、你再查一下星、角接线,看看是否正确。
回复

相关推荐

APP内打开