请教一个关于定时热水供应的耗热量计算问题
ziisii
ziisii Lv.3
2010年09月17日 20:05:13
只看楼主

同时给水百分数b,规范有这样的说法:住宅、旅馆、医院、疗养院病房,卫生间内浴盆或淋浴器可按70%计,其它器具不计。冯翠敏的绿皮书热水案例第一题答案中,厨房的洗涤盆的热水未计。请问:规范中的“其它器具”到底指的是卫生间内的其它器具?还是指的其它所有的卫生器具?忘不吝赐教。

同时给水百分数b,规范有这样的说法:住宅、旅馆、医院、疗养院病房,卫生间内浴盆或淋浴器可按70%计,其它器具不计。
冯翠敏的绿皮书热水案例第一题答案中,厨房的洗涤盆的热水未计。
请问:规范中的“其它器具”到底指的是卫生间内的其它器具?还是指的其它所有的卫生器具?
忘不吝赐教。
免费打赏
a623321
2010年09月19日 19:03:30
2楼
我反正只算了1个浴盆
回复
moya1981
2010年09月19日 19:48:35
3楼
所有的~~~~~~~~
回复
wayzlee
2010年09月19日 19:50:35
4楼
只算一个浴盆
回复
running_191982
2010年09月19日 20:36:37
5楼
只算了一个浴盆的
回复
weishufen
2010年09月19日 21:38:44
6楼
当然只算一个浴盆
回复
ziisii
2010年09月19日 21:42:48
7楼
规范的语言有歧义
回复
lilil
2010年09月19日 21:49:10
8楼
只算一个浴盆,其它卫生器具不计就是说除了淋浴或浴盆以外的卫生器具都不考虑
回复
eric.wang
2010年09月19日 22:47:10
9楼
说规范有歧义的同学估计建筑给排水的图画的没有市政的多?
回复
ziisii
2010年09月20日 08:24:41
10楼


我毕业后还没做过建筑给排水设计呢。
回复
qym_hit
2010年09月24日 13:35:29
11楼
我毕业之后建给的和市政的都没怎么做过,所以只能靠硬学了,不知道结果会怎么样
回复