目前所在的项目有的是三菱的多联机系统,冷凝水管线是UPVC,现在所有的横管都用的橡塑管壳保温。但施工单位说立管不需要保温,不会有冷凝水。我记得用镀锌钢管的时候,立管我们是同样做保温的,不知道UPVC要不要保温?请大家指点下
目前所在的项目有的是三菱的多联机系统,冷凝水管线是UPVC,现在所有的横管都用的橡塑管壳保温。但施工单位说立管不需要保温,不会有冷凝水。我记得用镀锌钢管的时候,立管我们是同样做保温的,不知道UPVC要不要保温?请大家指点下
72楼
要看在什么位置,一般还是需要
回复
73楼
保温的比较安全
回复
74楼
个人认为:有单独的管道井、冷凝水立管从管道井下来的话,立管可不做保温
但还是做下最好,立管的保温又不值几个钱!
回复
75楼
我觉得保温与否得看盘管所在位置的空气参数条件,冷凝水是因盘管里面7℃左右的冷冻水把回风(大约30度上下)冷却减湿形成的,根据焓湿图上显示,假如房间的相对湿度为50%,空气的露点18度左右,形成的冷凝水也在18度对上,而冷凝水引出管所经过的区域空气温度大概在室温上下,假设27度,湿度在55%上下时,空气露点也在18摄氏度,如果房间湿度在大些,那么空气的二次结露在所难免,保温就应该进行;反之,房间湿源较少,相对湿度不是很大,加之冷凝水在输送过程中升温,空气不满足形成结露的条件,那么何必保温?如果一概而论,和凭工程经验而不考虑房间的实际使用条件,以及建筑物所在地区的气候情况,盲目做保温和不做保温都是不可取的。。。
回复
76楼
还是保温好一点,不然以后凝露就麻烦。
回复
77楼
但是如果不保温的话,立管挂珠,沿墙体渗入室内怎么样办呢?
回复
78楼
镀锌钢管作为冷凝水管材时,要保温;PVC塑料管,可以不保温
回复
79楼
受教,呵呵
回复
80楼
既然做的是工程,就要考虑到不利条件,如果是刚开机的情况呢?
那就有可能结露了,还是老实点好
回复
81楼
保温吧,不管你什么牌子的多联机,冷凝水管都要保温。不保温会结露,我们公司吃了设计院的亏,最后返工,烦死认了。
回复