目前所在的项目有的是三菱的多联机系统,冷凝水管线是UPVC,现在所有的横管都用的橡塑管壳保温。但施工单位说立管不需要保温,不会有冷凝水。我记得用镀锌钢管的时候,立管我们是同样做保温的,不知道UPVC要不要保温?请大家指点下
目前所在的项目有的是三菱的多联机系统,冷凝水管线是UPVC,现在所有的横管都用的橡塑管壳保温。但施工单位说立管不需要保温,不会有冷凝水。我记得用镀锌钢管的时候,立管我们是同样做保温的,不知道UPVC要不要保温?请大家指点下
62楼
我们目前的经验 一般是做钢管的话都要做保温,保温厚度一般在15mm左右,如果做的PVC管的话,一般在吊顶内要考虑保温,明装的管道不管是室外还是室内均未保温,目前未发生过二次冷凝的问题。
回复
63楼
最近我完成一个工程也是采用UPVC,做时也不敢肯定是否需要保温,最后大家说不会结露,所以没保,还没经过制冷季,心里也在担心这个问题,等明年看结果~
回复
64楼
最好保温把!!!!
回复
65楼
用给水的UPVC管道式不用做保温的
回复
66楼
是三菱的R410A系统。吊顶内的水平横管都做保温的,我现在想问,立管是沿着土建柱子从八层一直到首层,然后穿过外墙排到室外检查井中的,立管最后由装饰单位用石膏板四周包起来。这样的冷凝水立管需要不需要保温呢?
我的意见:这样包围了就不需要保温了
回复
67楼
还是做保温吧,温差那么大,难免会形成冷凝水的。
回复
68楼
最好保温,可以使用5mm的
回复
69楼
不用做保温的,不用太有顾虑。要是什么都想万全之策,就会有很大浪费的。这个是不用有保温的,你想想他的作用,需要保温吗?
回复
70楼
最好还是保温,但是如果凝水回收有专门的管井不会影响其他的东西就可以不保了
回复
71楼
通常都要加的, 看環境吧.
回复