二类高层商住楼住宅部分走道需设自动喷淋么
mayuhua
mayuhua Lv.4
2006年01月06日 19:31:20
只看楼主

根据05版高规,二类高层需设自动喷淋的地方包括走道这个走道对商住楼来说,是专指商业部分走道还是包括住宅部分走道

根据05版高规,二类高层需设自动喷淋的地方包括走道
这个走道对商住楼来说,是专指商业部分走道还是包括住宅部分走道
niujiehello@co163
2006年01月06日 20:38:44
2楼
楼主 根据高规的条文说明里(见181页 条文说明)我觉得走道应该是商业部分的走道.
回复
zhanghaijun760209
2006年01月06日 20:52:02
3楼
二类高层商住楼的走道不必设计喷淋,>50m的商住楼走道要设计喷淋.
回复
niujiehello@co163
2006年01月06日 22:14:04
4楼
>50米就是属于一类高层了.那当然要设了!
回复
mayuhua
2006年01月10日 10:01:25
5楼
多谢楼上三位兄弟的指教
回复
zhangminghua7512
2006年01月12日 12:31:41
6楼
7.6.3条文说明,不用设
回复
tanewguy
2006年01月12日 21:28:12
7楼
要,我刚刚做过一个这样的,没有设被审查的提了。
回复
hkgps
2006年06月13日 17:37:24
8楼
争论的焦点,顶
回复
菜瓜
2006年06月21日 10:23:39
9楼
分析一下条文说明的语法,应该不要设。偶这次也被图纸审查提出来了,正准备去沟通一下。
回复
小陈
2006年06月22日 11:17:55
10楼
不用设,规范是指商业部分的走道!
回复
heyidsdni
2006年06月23日 11:26:38
11楼
设就肯定没有错~不设就要冒着被消防审查通不过的风险 毕竟规范上说得不太明确~LZ自己考虑吧
回复

相关推荐

APP内打开