断路器断不开
ac97lion
ac97lion Lv.3
2010年09月17日 16:43:55
来自于断路器
只看楼主

之前,我用过一批中国。人民电器的DZ20Y-100A/3300的断路器,大概有10多只,装好以后做实验的时候发现断开断路器后断路器的下桩头还有160-190v不等的电压,拆下断路器后用万用表打,断路器开路,大家帮忙分析下到底什么原因!

之前,我用过一批中国。人民电器的DZ20Y-100A/3300的断路器,大概有10多只,装好以后做实验的时候发现断开断路器后断路器的下桩头还有160-190v不等的电压,拆下断路器后用万用表打,断路器开路,大家帮忙分析下到底什么原因!
免费打赏
fengping19800
2010年09月17日 17:12:20
2楼
断路器在分闸的情况下,下端头还有电压,说明它的机构可能有问题。
回复
lingxuct
2010年09月17日 17:29:10
3楼
这种现象(断路器分断后,出线带电)有两种情况:

1、主触头断不开(一般是一个或二个),是断路器灭弧罩在开关运输过程中振动后下滑,动触头被灭弧罩卡住。原因是灭弧罩质量不好(变形),本应在左右两侧胶木固定槽内卡的,变形后卡不住了,往下滑到与动触头相碰。

2、断路器受潮,特别是露天,雨水渗入开关内(一些不规范安装的更为严重,本应垂直安装的水平放置),水份流在静触头与动触头(后面固定件处)之间的胶木上,断路器分断后在这之间存在电位差,水份(在电位差作用下)加热后造成胶木碳化(成导体),这样,就出现断路器分断后出线带电的现象。个人认为,楼主说的现象大多是这种原因。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-9-17 17:30 编辑 ]
回复
huixuefeng
2010年09月18日 10:00:14
4楼
用电子表量的吧,改用机械表试试,可能是感应的。