急求KYN28开关柜设计图!
srf091125
srf091125 Lv.3
2010年09月17日 16:33:51
只看楼主

有两套无功补偿装置,共用1台开关柜(SF6断路器)控制两个支路的投切,为方便现场检修,每个支路单独设置一台隔离开关,3台电流互感器,各支路与上级开关柜之间进行闭锁,满足五防要求。保护(保护装置采用赛尔微机保护装在开关柜中)功能包括1、速断保护2、过电流保护3、过电压保护4、低电压保护5、开口三角不平衡电压保护 柜体KYN28 手车式断路器 要求就这么多。接触电器这行不是太久,希望从这个项目着手,求帮助!

2010年09月17日 17:08:18
2楼
我有如需要QQ434755146
回复
srf091125
2010年09月17日 17:12:46
3楼
其实我是想寻找一位良师,帮我讲解下!
回复
lingxuct
2010年09月17日 17:49:26
4楼
你要的KYN28柜子和保护配置是标准柜,向厂家要就可以。

隔离开关肯定在电容柜上,让电容柜厂家在隔离开关(合位压住)上装联锁用行程开关和电磁锁,并把线接到端子排。

联锁要求:当KYN28柜断路器在工作位置时,电磁锁锁住隔离开关(分与合都不能操作);断路器在隔离开关都分位时不能(在工作位置)合闸!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-9-17 17:52 编辑 ]
回复
eagle_gxs
2010年10月01日 10:24:04
5楼
你要的KYN28柜子和保护配置是标准柜,向厂家要就可以。

:lol