请问这个计算电度用量的方法正确吗?
wzhens2003
wzhens2003 Lv.2
2006年01月06日 16:40:22
只看楼主

我们家里有一个台做饲料粉碎用的380V、10KW三相电机,可村里的电工让安装三块单相电度表来计量用电量(村里的供电为三相四线制),当每月收电费时的计算公式为:A、B、C三块电表每个月间走的电度数之和再乘以6,即“[(A2-A1)+(B2-B1)+(C2-C1)]×6”,请问各位电气高手这种计算公式是否合理?安装三块单相电表是否合理?我是一个电气专业的门外汉,有说的不对的地方请各位原谅,谢谢大家的解答!

我们家里有一个台做饲料粉碎用的380V、10KW三相电机,可村里的电工让安装三块单相电度表来计量用电量(村里的供电为三相四线制),当每月收电费时的计算公式为:A、B、C三块电表每个月间走的电度数之和再乘以6,即“[(A2-A1)+(B2-B1)+(C2-C1)]×6”,请问各位电气高手这种计算公式是否合理?安装三块单相电表是否合理?我是一个电气专业的门外汉,有说的不对的地方请各位原谅,谢谢大家的解答!
免费打赏
x.d_mao
2006年01月06日 20:12:18
2楼
啊???还哟这样计算的啊???
回复
rbb821121
2006年01月06日 20:16:55
3楼
三相不平衡的情况下怎么算啊?
回复
yhb2313
2006年01月06日 20:49:22
4楼
装3只单相表也可以的,计量用电是3只单相表的总和,如3只单相表经电流互感器的,那总电量为3只单相表的读数之和再乘以电流互感器的变比(即倍率)。
回复
wzhens2003
2006年01月07日 11:10:55
5楼
我是外行,请问“电流互感器”起什么作用?必须要装吗?不同的“电流互感器”的变比不一样吗?一般都是几呀?
回复
heyanwei
2006年01月07日 14:22:17
6楼
你的电度表是经互感器测量的吗,
我想电工一概是选择的三块1.5(6)的电度表和30/5倍率的CT吧

一般用到的倍率150/5;75/5;50/5;30/5。。。。。。。。。。。。。
回复
wzhens2003
2006年01月09日 13:15:30
7楼
可能吧,不过我们那里的电表箱都是锁着的只有电工有钥匙,我们是没有权利打开的。我们都是农民没有人懂这个的,就是人家让我们乘上12倍我们也没有话说的。
回复

相关推荐