仓库地面通长裂缝,原因不详很是担心!!
samysky
samysky Lv.3
2010年09月17日 16:02:00
只看楼主

最近,公司租了个仓库,准备上货架,发现地面出现裂缝,疑为下沉。由于,以后会有货架、设备、机动叉车等给予地面一定荷载,因此很是担心,哪位经验丰富的专家帮忙把把关@!!!!!

最近,公司租了个仓库,准备上货架,发现地面出现裂缝,疑为下沉。由于,以后会有货架、设备、机动叉车等给予地面一定荷载,因此很是担心,哪位经验丰富的专家帮忙把把关@!!!!!

SANY0626.JPG


SANY0627.JPG


SANY0628.JPG


SANY0630.JPG

免费打赏
awb1989
2010年09月22日 21:37:41
22楼
也有可能板下面没有 钢筋或者钢筋太少 了
回复
gaoyuheating
2010年09月22日 22:39:03
23楼
大面积的水泥地面
总归要做伸缩缝的
回复
qf-xy
2010年09月22日 23:28:55
24楼
1、底层房心回填土的压实度系数(一般施工图纸都要求不低于0.94以上)在行业内一直都假牙!
2、是从楼主提供的图片看,绝不是什么所谓的分仓缝应该是回填土沉降导致浇筑的素砼拉裂。
3、建议在做环氧地坪、耐摩地坪等之前拉个通线简单量测下浇筑的素砼垫层的沉降数值,在结合今后对地面
的使用功能要求(货架上堆放多重的货物、叉车吨位多少、要是有机械设配,对其地面平整度以及震动有什么要求等)做出错略的判断,要是一般常见的仓储厂房就算今后地面有点小裂缝也问题不大。
4、要是要求较高的话,为避免今后的不必要的损失绝对要进一步检测处理。
5、可以对地面素砼垫层厚度、回填土压实度钻孔取芯量测(一般肉眼就可以直观的判断),要是肉眼觉得还可以但考虑今后对地面使用功能要求较严格的话可以做砼抗压强度、土工试验来客观的判断。
6、一般常见的处理方法是钻孔注浆。
回复
shanlei4857
2010年09月23日 00:32:20
25楼
:call: :call: 没有太多实践经验 ,来学经验的 大家多包涵
回复
zzz825
2010年09月23日 08:46:46
26楼
地坪鲜有不开裂的,正常情况下不影响使用,没有问题的
回复
feidao168_168
2010年09月23日 09:23:38
27楼
是不是地基处理不好导致不均匀沉降造成的?
不过问题不大,应该可以使用
回复
y4236234
2010年09月23日 10:11:25
28楼
不错!!!!!!!!!
回复
wozxd
2010年09月23日 12:03:27
29楼
进来看看 学习一下
:time:
回复
aazhangjiaxi
2010年09月23日 12:04:44
30楼
哦 是这样的 相机比较垃圾 没照出来 柱中有缝的。。这些已经做完环氧面层了 已经被腻子抹平了 只能看到一点痕迹 嘿嘿
回复
wd544598611
2010年09月23日 12:38:37
31楼
3wr3wrwrqwrqwrqw