互感器输出的信号是否可以同时给电流测量和电度计量?
gzlwh
gzlwh Lv.2
2006年01月06日 14:15:51
来自于变压器
只看楼主

配电柜的母线上已经安装有1600A/5A的互感器给电流测量用,现在想给该电柜加装电度计量表,请问电度表是否可以直接使用该互感器的信号?

配电柜的母线上已经安装有1600A/5A的互感器给电流测量用,现在想给该电柜加装电度计量表,请问电度表是否可以直接使用该互感器的信号?
wyxsacf
2006年01月06日 14:18:24
2楼
完全可以,只要将它们串在一起就行了
回复
遵义
2006年01月06日 14:28:28
3楼
会影响计量精度,供电局是不会同意的!
回复
gzlwh
2006年01月06日 14:29:21
4楼
"串在一起"的意思是不是电流表和电度表串连?如果在互感器上并连二组信号线,一组给电流表,一组给电度表,这样行吗?
回复
gzlwh
2006年01月06日 14:31:05
5楼
是内部使用的,如果会影响计量精度,误差大概会有多少?计量多了还是少了?
回复
zhourong336
2006年01月06日 14:46:10
6楼
同意4楼
为什么不可以!
接两组出来,各用各的!
回复
遵义
2006年01月06日 15:53:32
7楼
内部使用那没问题!
回复
yzalong
2006年01月06日 18:07:08
8楼
因电流线圈电阻很小,完全可以将电流表和电度表的电流线圈串接使用.
回复
gzlwh
2006年01月06日 18:53:29
9楼
谢谢楼上的各位. ^_^
回复
nlb
2006年01月06日 18:54:38
10楼

准确地说行不行,要做CT二次阻抗计算。
回复
wanghongbao1968
2006年01月06日 20:01:11
11楼
保护用和测量用的互感器除测量精度不同外,伏安特性也不同,在一次发生故障时测量用互感器会饱和,二次侧电流不会太大,保护用电流互感器依然线性反映高压侧电流,二次电流很大,小心将表计损坏。
回复

相关推荐

APP内打开