请教彩钢板的厂房能否用彩钢板做防雷接地引下
wangrui197295
2010年09月17日 13:40:10
来自于防雷减灾
只看楼主

请教彩钢板的厂房能否用彩钢板做防雷接地引下,彩钢板多厚满足要求

请教彩钢板的厂房能否用彩钢板做防雷接地引下,彩钢板多厚满足要求
免费打赏
dianqipanli
2010年09月18日 19:59:53
2楼
《民用建筑电气设计规范》11.6.5条规定:2.当金属板需要防雷击穿孔时,钢板厚度不应小于4mm,............。
3..当金属板不需要防雷击穿孔和金属板下面无易燃物品时,钢板厚度不应小于0.5mm,..............。
回复
加肥猫
2010年09月18日 20:22:36
3楼

正解
回复
wangrui197295
2010年09月19日 08:03:34
4楼
多谢各位了,:handshake
回复
zwdhz
2010年12月10日 08:32:41
5楼
可以利用轻钢结构夹芯板屋面做为接闪器,并且符合建筑物防雷设计规范GB 50057-94(2000年版)第4.1.4条要求要求加装避雷带并施工;
建筑物防雷设计规范GB 50057-94(2000年版)第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;
二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;.
四、金属板无绝缘被覆层。
注 .薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。


如不符合规范的要求,参照图集《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》(01J925-1)P48、P66页的要求施工;
回复
tcchezhong
2010年12月10日 13:53:21
6楼
引下线和接闪器不是一回事。
回复
panrq
2010年12月11日 17:43:04
7楼
对头,概念不清楚
回复
gxjy77
2010年12月13日 17:40:55
8楼
