审图中心认为照明配电箱中心距地1.4米不对,求教是哪个规范规定的
审图中心认为照明配电箱中心距地1.4米不对,求教是哪个规范规定的
2楼
GB 50303-2002 6.2.8条:
回复
3楼
谢谢2楼的答复
回复
4楼
规范规定的1.8米正适合人员操作和维修。
回复
5楼
楼主的1.4米 其实没错的 表达错误 应该是配电箱底边离地1.4米
我们是搞户外照明的 1.4 1.2 米都有 要看控制箱本身的高度定
审图都过的
[
本帖最后由 huangchmin 于 2010-9-17 15:11 编辑 ]
回复
6楼
一般是下口距地1.4米.
回复
7楼
底口离地应该是1米8呀。怎么是1米4‘1米2呢
回复
8楼
照明控制箱本身有高度的 有600 800 1000的 一半 加低边到地距离不就是1.8左右的吗
回复
9楼
规范规定的1.8米正适合人员操作和维修。
回复
10楼
各个地方都有不同要求,有的地方要求下方离地1.4米有的要求1.5米,也有的要求1.3米以上就可以,其实这都不是重点,重点在于现场实际位置够不够,另外就是操作起来方面不方面!!!具体的要求最好就是在哪个地方做工程就去查下当地供电局的配电设备安装要求。。
回复
11楼
晕,应该是中心至地面的高度,不然就操作不了
回复