多防烟分区面积差异过大的排烟系统怎样满足风速要求?
jxc2004
jxc2004 Lv.2
2006年01月06日 09:42:20
来自于通风排烟
只看楼主

例如:地下室为浴室,设置机械排烟系统,共划分4个防烟分区。最大的防烟分区有100平方米,最小的防烟分区只有40平方米。那么请问怎样设计管道的管径和排烟口的大小,才能让当只有最小的防烟分区发生火灾时,排烟口和排烟管道的风速不超过规范规定的风速??那最小的防烟分区实际的排烟量又有多少??还有就是实际的补风量应该为多少??

2006年01月06日 10:54:44
2楼
建议每个防烟分区设置一个排烟风机。合用按最大的*120m3/h
回复
hhbox
2006年01月06日 15:23:50
3楼
首先这个涉及两个方面,一个防烟分区防排烟系统的设计,另一个是防排烟系统的实际运行。管道的管径和排烟口的大小属于排烟系统设计,按设计规范进行设计。最小的防烟分区发生火灾时,排烟口和排烟管道的风速超过规范规定的风速是实际情况,并不是设计违反了规范!

同理,如果所有防烟分区的排烟口打开,最大防烟分区的排烟量可能达不到设计要求。高层消火栓系统,按同时使用三把枪考虑,打开单个消火栓同样可能存在超过压力的情况。喷淋喷头开启数量不多时,流量也同样超过设计流量,这属于实际使用情况,不能再返回套设计规范。
回复
giadr
2006年01月06日 15:32:48
4楼

明白
回复
futurememory
2006年10月01日 16:33:18
5楼


精辟
回复