电力系统中经常出现交流直流互相干扰的问题,大家说说你身边的一些实事,怎么解决的,提高下此领域的认识!

电力系统中经常出现交流直流互相干扰的问题,大家说说你身边的一些实事,怎么解决的,提高下此领域的认识!
免费打赏
wyxhanmay
2010年09月17日 21:03:33
2楼
我们这里曾多次发生过直流回路中串入交流导致出口中间继电器动作,最终造成事故。目前解决的方法:一是增大中间继电器的动作功率,其启动功率一般不低于3-5W;二是适当增大继电器的动作电压。
回复
lingxuct
2010年09月18日 20:36:09
3楼
有意思,还有2楼响应!

不过有点不明白,问一下2楼,“增大中间继电器的动作功率,其启动功率一般不低于3-5W”是怎么做的?3-5W的中间继电器是什么型号?增大动作功率有用吗?被窜入的容量一定小于3-5W吗?

直流窜入交流,交流回路有什么继电器?如果电流继电器增大到3-5W,有故障需要动作时还会动作吗?

你们哪个设备的出口继电器是交流的?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-9-18 20:40 编辑 ]
回复
pps-5
2010年09月21日 09:38:11
4楼
:lol 看了有点晕,说实话,我搞了二十几年了,没见过,不过二楼说的不太对哦,是不是你们设备有损坏,才会有什么直流进入交流回路的事情发生
回复
hsa8
2010年09月21日 10:34:10
5楼
这种情况以前在PLC控制上有出现过,最好是输入和输出加继电器,做好隔离。
回复
y502x
2010年09月24日 09:43:29
6楼
继电器的吸合功还是有差别的。例如弱电回路的微型继电器用于强电控制回路,极易出事。例如某大品牌的PLC接口继电器,其吸合功率和维持功率就很小,我们已吃过二次亏了,一次由于雷电感应电压造成在运的全部机泵全停,另一次是由于交流感应电压造成开关误跳。更换为常用继电器后正常。
回复
y502x
2010年09月24日 09:44:16
7楼
继电器的吸合功还是有差别的。例如弱电回路的微型继电器用于强电控制回路,极易出事。例如某大品牌的PLC接口继电器,其吸合功率和维持功率就很小,我们已吃过二次亏了,一次由于雷电感应电压造成在运的全部机泵全停,另一次是由于交流感应电压造成开关误跳。更换为常用继电器后正常。
回复
fceking
2010年09月24日 22:43:56
8楼
在PLC中出现的一般可以用隔离模块,u/u u/i等,如果不允许隔离的话,就得在控制电路上想办法,用屏蔽电缆或者与动力电缆分离,另外,接地一定要做好,最好是单端接地
回复
zxfzh2008
2010年09月25日 09:53:59
9楼
最好是输入和输出加继电器,做好隔离。
回复
lxplj
2010年09月25日 17:10:06
10楼
PLC系统中单独的仪表地一定要和保护地分开
回复
xiaoshuiyue
2010年09月26日 16:38:26
11楼
呵呵,学习了.