小高层问题求教
ywzfb450
ywzfb450 Lv.4
2006年01月05日 18:53:57
只看楼主

三幢小高层(住宅),1#,2#高30.300,3#高24.300.三幢地下室相连做车库,设计车位54个.求教:1)室外消防是否可以直接由市政管网供给,节约水池.2)三幢地上,地下消火栓系统是不是联成一个管网.3)如果联成一个管网可不可以在1#,2#各做一个12T水箱地下室接通后供给消火栓和喷淋系统. (计算V消火栓=6T,V喷淋=16T)4)生活给水不做水箱,水池,由市政管直接接入,引入管上加装供水补压装置.

三幢小高层(住宅),1#,2#高30.300,3#高24.300.三幢地下室相连做车库,设计车位54个.
求教:1)室外消防是否可以直接由市政管网供给,节约水池.
2)三幢地上,地下消火栓系统是不是联成一个管网.
3)如果联成一个管网可不可以在1#,2#各做一个12T水箱地下室接通后供给消火栓和喷淋系统. (计算V消火栓=6T,V喷淋=16T)
4)生活给水不做水箱,水池,由市政管直接接入,引入管上加装供水补压装置.
5)是不是应该做远程水表,管道井在户内.净尺寸250x500
免费打赏
niujiehello@co163
2006年01月06日 21:43:57
2楼
楼主你好 看了你的帖子 本人有以下几点建议:

1) 你的市政管网能保证两条不同方向的给水管吗?如果能保证,可以不设消防水池,但是从市政引入一条给水管的价格,比做一个消防水池好象还要高.
2) 三个楼消火栓系统各自独立,然后用阀门连成一个管网,共用高位消防水箱.
3) 如果连成一个管网建议在一个楼上设置水箱.
4) 生活给水可以不做水箱,由市政接入 可以采用无负压给水装置.
5) 至于做不做远程水表,视具体情况而定, 也可以做IC卡水表.