主次梁错层搭接的问题
wangzai83
wangzai83 Lv.11
2010年09月16日 17:31:38
只看楼主

正建一个体育馆模型,发现这样的问题,情况见下图。由于局部降板处理,次梁只能搭接到主梁梁中的部位,不能与主梁相交。想请教一下这种结构改如何处理??另:个人认为,是否可以将主梁按墙或板模型输入,线与面可以相交,只是不知道这样处理对计算是否有特殊要求,是否可行??

正建一个体育馆模型,发现这样的问题,情况见下图。
由于局部降板处理,次梁只能搭接到主梁梁中的部位,不能与主梁相交。
想请教一下这种结构改如何处理??
另:个人认为,是否可以将主梁按墙或板模型输入,线与面可以相交,只是不知道这样处理对计算是否有特殊要求,
是否可行??

1.png


3.png

免费打赏
wangzai83
2010年09月27日 11:13:44
2楼
期待版主回答!

[ 本帖最后由 yale16 于 2010-9-27 11:56 编辑 ]
回复
yale16
2010年09月27日 11:55:58
3楼
可以这样处理,对计算没有特殊的影响,用板输入的时候别忘了设置局部坐标系即可;
另外也可以通过加刚臂的方法来处理。
回复