请问各位玻璃幕墙的冷负荷怎么计算?我查了很多资料都没有得到比较满意的答案,在此肯请各位高手指点一下!谢谢啦!
请问各位玻璃幕墙的冷负荷怎么计算?我查了很多资料都没有得到比较满意的答案,在此肯请各位高手指点一下!谢谢啦!
12楼
应该是按外窗计算,玻璃幕墙就是用整面墙的玻璃代替墙体,不要想得太复杂!
回复
13楼
本来就是整个外窗?
回复
14楼
:handshake 按外窗算,再加上负荷系数
回复
15楼
期待中··· 希望能有高人指点···
回复
16楼
用鸿业的软件算吧,上面有很详细的介绍的。
回复
17楼
个人意见
应该分为两部分:第一部分为传热引起的冷负荷。由于玻璃幕墙外表面换热系数大,传热衰减比较小,延迟时间也比较短,可按稳态传热方法计算。
第二部分为透过玻璃幕墙的日射得热量引起的冷负荷。公式自己查。
当然你也可按估算法进行估算(看你自己经验喽)。
回复
18楼
同意,负荷这样算就可以了,如果是变风量系统的话,最好能在玻璃周围做一道风幕即可。
回复
19楼
算法是类似外窗的算,只是传热系数等需要调整
回复
20楼
前面的人已经给出了很多意见了,是正确的,按外窗计算
回复
21楼
很不错,学习啦!
回复