经常发现的故障现象有: ①定子铁芯松动,运行中噪声大。 ②定子绕阻端部绑线崩断,绝缘蹭坏,连接处开焊,导线在槽口处端点断裂引起短路。 ③转子励磁绕组接头处产生裂纹、开焊绝缘局部烧焦。 ④转子线圈绝缘损伤,起动绕组笼条断裂。 ⑤转子磁极的燕尾楔松动、退出。 ⑥电刷滑环松动,风叶断裂等故障。 以上故障现象有的出现在同步电动机仅运行2—3年内,甚至半年内。一般认为是电动机制造质量问题。但许多电机制造厂,虽对制造工艺中的关键部位加强措施,但没有明显效果,故障现象仍然屡屡发生。
经常发现的故障现象有:
①定子铁芯松动,运行中噪声大。
通过对同步电动机及励磁装置运行数据进行数理统计分析,对电动机起动,投励运行中的各种典型状态波形摄片,研究分析表明,同步电动机出现上述故障,不是制造问题,而是传统励磁技术存在缺陷。
信息来源:中国工业设备网
2楼
上述问题是指国产产品还是指进口产品?
励磁技术是我们自己的还是引进的?
这些能否再仔细一点,让我们了解全面一点!
回复
3楼
楼主,我是从事同步电机及发电机维护的。就我单位的同步电机和发电机的励磁装置和励磁控制装置的更新换代,我就经历过四批次,以上的故障也确实比较典型。故对你提出的问题颇感兴趣。不知你的消息来源,以及传统励磁技术存在缺陷的的具体依据是什么?如何改变?
回复
4楼
我单位现在一台同步电动机故障很特殊,
回复
5楼
6KV系统,5台高压电机,1#\2#\3#\鼠笼电动机,4#\5#同步电动机,所带负载都是空压机,同步电机单机启动运行正常,但是当4#运行时启动1#电机,4#就发生报警停机,但是1#的启动也不会造成5#的停机,请楼主帮忙解释.谢谢
回复
6楼
是励磁系统报警,故障码显示失步.
回复
7楼
将4 ,5号同步机励磁控制器互换一下,考虑一下是不是控制器失步误检测。
回复
8楼
同步机出现故障者有之,但是对于一次设备造成损伤好像不多见啊,愿意进行进一步的探讨。我公司有数十台同步机在运行
回复
9楼
回复5楼:4#机检测到低电压,可靠虑更换开机顺序
回复
10楼
我是从事同步电动机励磁装置的工程技术人员,就同步电动机运行状态,及所发生的故障,我们做了大量的研究,确实是由于老式励磁装置不可靠,造成的.得出这样的结论需要对电机的暂态分析的十分透彻.如果有哪位对同步电动机有运行有不清楚的地方,请联系我,13013789183,0512-66903073,找俞斌元
回复
11楼
同意九楼的分析
回复