消防电梯需要排水,那与消防电梯相邻的普通电梯是否也需要排水?
lideyun
lideyun Lv.3
2010年09月16日 09:43:25
只看楼主

防火规范规定消防电梯需要排水,那与消防电梯相邻的普通电梯是否也需要排水?如果是消防电梯下到一层,普通电梯下到地下二层,这时宜如何设排水设施?[ 本帖最后由 lideyun 于 2010-9-16 10:49 编辑 ]

防火规范规定消防电梯需要排水,那与消防电梯相邻的普通电梯是否也需要排水?
如果是消防电梯下到一层,普通电梯下到地下二层,这时宜如何设排水设施?

[ 本帖最后由 lideyun 于 2010-9-16 10:49 编辑 ]
免费打赏
hqz159
2010年09月16日 09:50:07
2楼
同样需要,只是要求的角度不一样,在电梯的保养维护的角度要求电梯基坑不能有积水loveliness:
回复
lideyun
2010年09月16日 10:14:59
3楼

那如果没有消防电梯,只有普通电梯是否也需要设排水?
回复
ssm010
2010年09月16日 10:19:47
4楼

普通电梯不需要设置排水的......
回复
lideyun
2010年09月16日 10:20:00
5楼
如果只是普通电梯,是不是可以等积水后由检修人员用移动泵等排出积水就可以了,不用像消防电梯排水一样设集水坑和潜水泵,我们设计人员可以不用考虑?

[ 本帖最后由 lideyun 于 2010-9-16 10:24 编辑 ]
回复
ssm010
2010年09月16日 10:25:07
6楼

普通电梯,火灾时停用,所以只考虑日后进行排水整修即可
回复
bling01
2010年09月16日 10:34:32
7楼
有消防电梯的话不用设计
如果没有消防电梯是要在合适的位置设集水池,也不用在电梯处
回复
sandyowen
2010年09月16日 11:14:30
8楼
消防电梯必须设,消防员救火时使用消防电梯,会存在大量积水,普通电梯着火时停用,所以不考虑。
如果为方便日常检修可以在两个电梯井底部加个连通管不就一举两得了吗?
层数不一样另当别论了。
回复
慈悲
2010年09月16日 11:38:55
9楼
不用,规范没有强制要求,如果你想做,甲方有钱,你可以帮他做做。
回复
ywsheng333
2010年09月21日 11:23:43
10楼
学习一下,非常感谢:lol
回复
gpszxsjk
2010年10月09日 17:14:24
11楼
仅考虑消防电梯井排水。