缺氧/耗氧脱氮工艺中缺氧池容积计算公式的探讨
汗滴
汗滴 Lv.12
2010年09月15日 20:57:44
只看楼主

《室外排水设计规范》等书中缺氧/耗氧脱氮工艺中缺氧池容积计算公式如下: Vn=[0.001Q(Nk-Nte)-0.12ΔXv]/KdeX ---(6.6.18-1)式中为什么是反应池进水的凯氏氮-反应池出水的总氮呢?即式中的:(Nk-Nte)反硝化的氧源主要是NO3-和NO2-;总氮包括有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮,凯氏氮是有机氮和氨氮之和。总氮与凯氏氮之差值等于亚硝酸盐氮与硝酸盐氮。

《室外排水设计规范》等书中缺氧/耗氧脱氮工艺中缺氧池容积计算公式如下:
Vn=[0.001Q(Nk-Nte)-0.12ΔXv]/KdeX ---(6.6.18-1)

式中为什么是反应池进水的凯氏氮-反应池出水的总氮呢?即式中的:(Nk-Nte)
反硝化的氧源主要是NO3-和NO2-;总氮包括有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮,凯氏氮是有机氮和氨氮之和。
总氮与凯氏氮之差值等于亚硝酸盐氮与硝酸盐氮。
公式中那样表述什么意思呢?期待高人讲解讲解。
免费打赏
汗滴
2011年08月29日 17:42:24
2楼
没有高人讲解
回复
hyh888
2011年08月30日 16:05:09
3楼
没有明白的银啊
回复
dgtzhb
2011年08月30日 19:40:10
4楼
这个是因为城市污水中基本都是氨氮和有机氮,无机氮较少,所以可以直接用凯氏氮来算,因为排水规范的回流比和耗氧量中用的都是总氮,所以说本来应该是总氮的,但是因为城市污水无机硝态氮比较少的缘故,所以用了凯氏氮来代替。就这么简单,顺便说一下,在工业污水中,TN=TKN+硝态氮+叠氮、晴等有机氮,叠氮、晴等有机氮是不算在TKN中的。

[ 本帖最后由 dgtzhb 于 2011-8-30 20:12 编辑 ]
回复
汗滴
2011年08月31日 17:46:15
5楼



谢谢指点,解释的很全面很好。
回复
闻乐识人
2017年09月04日 11:02:05
6楼
说的很好,很详细。
回复
bdtf1979
2017年11月27日 12:10:13
7楼
凯氏氮基本可以代表进水的总氮,进水总氮减去出水总氮即为去除氮。所以规范表示无误,只是个人理解产生差异而已。
回复
liujiaying1980
2018年01月10日 09:10:44
8楼

好资料,大家一起学习分享了

回复

相关推荐

APP内打开