关于门窗接地用材是用螺纹钢还是圆钢
xueren_1
xueren_1 Lv.2
2006年01月04日 17:08:02
来自于防雷减灾
只看楼主

我是学水的,刚参见工作,做的是高层施工,我发现施工现场要求用直径为8mm的圆钢接地,但是往往工人用了螺纹钢,这样可以么?请各位指点一下.

我是学水的,刚参见工作,做的是高层施工,我发现施工现场要求用直径为8mm的圆钢接地,但是往往工人用了螺纹钢,这样可以么?请各位指点一下.
免费打赏
李兴龙机电科技
2006年01月04日 17:16:11
2楼
为啥用螺纹钢?
回复
xueren_1
2006年01月04日 17:28:14
3楼
我是总包,分包说是因为圆钢没有了,暂时用螺纹钢代替一下,我就想弄明白这样可以么?
回复
zhh_1977
2006年01月05日 09:28:13
4楼
如果不影响外观和规格符合我想可以,材质是一样的
回复
ares_rambo
2006年01月06日 18:00:35
5楼
没有问题,只不过圆钢或螺纹钢作为暗敷的接地,直径为8mm偏小。规范中要求直径不应小于10mm。见《建筑物防雷设计规范(GB 50057-94)》第4.2.2条。
回复
xueren_1
2006年01月09日 09:02:52
6楼
谢谢各位电气大哥的指教
回复
defnl
2006年01月09日 19:20:41
7楼
不可以得,只可用圆钢。
回复
迷路的蜗牛
2006年01月10日 19:57:46
8楼
不能用螺纹钢,螺纹钢通常只出现在利用柱子主筋做引下线,跨接必须用圆钢,直径为Φ10~Φ14
回复
xueren_1
2006年01月12日 17:01:42
9楼
???怎么又不可以了呢!指教!
回复
wangazxs
2006年01月13日 00:22:43
10楼
你做设计的?
我想应该是!
回复
迷路的蜗牛
2006年01月13日 00:24:39
11楼
多看看定额。。。
回复

相关推荐

APP内打开