请问,此密闭通道怎么做超压?谢谢。
杉木52013114
2010年09月15日 17:28:37
来自于通风排烟
只看楼主

请问,此密闭通道怎么做超压?

请问,此密闭通道怎么做超压? 1.jpg

1.jpg

免费打赏
杉木52013114
2010年09月16日 10:02:51
2楼
请问,此密闭通道怎么做超压?请指教。
回复
fc_hvac
2010年09月19日 21:39:33
3楼
俺是新手,弱弱地问一句直接插根送风管进去,加压送风不行吗??
帮楼主顶一下,望高手解决```
回复
joe0507
2010年09月20日 09:24:21
4楼
密闭通道设置一个测压管就行啊,超压排风都是做到排风口部。LZ为什么在密闭通道做超压排风?
回复
bj5945
2010年09月20日 10:30:17
5楼
楼主情况没有说明清楚呀。
一、楼主是否想说,此密闭通道做为防火前室如何做正压送风。
  很简单,把防烟楼梯间做上正压送风系统即可,这个单独的防烟楼梯间前室就不用做了。
二、楼主是否想说,此密闭通道做为人防功能使用如何做超压
  回答更简单,根本就不用做超压。
回复
zhang5419
2010年09月20日 21:03:02
6楼
假设那个图是核六级二等人员掩蔽所的话:
图中所示为入口做法;以前的防烟楼梯间做了进风坚井,(1)尔后为扩散室.扩散室中间为什么还要设防爆波门(红色的为门吗)
(2)风机入口管直接接至扩散室就可以了,但要注意进风口在扩散室的后1/3部分.
(3)入口按风机的风管为直径500(国标),厚度不小于2mm,坡向室外.
(4)过滤吸收器这块为染毒区,设回风插板.
(5)这个入口不应做主要出入口,主出入口一般设在排风出口,设洗消室等.这里的通道做为次要出入口.你说的超压最好不要做,若是做了,密封又不好反而容易造成清洁区的污染。
回复
mooii
2010年09月21日 10:02:08
7楼
密闭通道不用做超压排风,两侧分别设测压管即可。
回复
fisumynjh923
2010年09月22日 10:14:04
8楼
呵呵,人防的不是很懂,坐坐就好了
回复
libo2000
2010年09月25日 22:37:02
9楼
建筑的瞎搞:
1、前室的几道门能安装算他是天才。
2、除尘室也是有问题,滤尘器设备怎么安装?
目测看那除尘室留的洞口,十有八九没有参考图集选用洞口尺寸。
3、扩散室的门能安装,并开启的话,那小日本的JJ也都有一尺长了。

[ 本帖最后由 libo2000 于 2010-9-25 22:47 编辑 ]
回复
王木匠
2010年09月26日 21:19:32
10楼
进风口部的密闭通道不用超压,门框墙上设气密测量管即可。