IT系统加装RCD问题 大家探讨
szquan
szquan Lv.3
2010年09月15日 13:41:02
只看楼主

王厚余《建筑电气装置500问》第9.1回答中: IT系统没有必要在发生第一次接地故障时就切断电源。因为IT系统在电源端不做系统接地,或经高阻抗接地。当系统内发生第一次接地故障时故障电流没有直接返回电源的通路,只能通过另外两个非故障相导体对地的电容返回电源。由于容抗甚大,电容电流甚小。不引发电击危险,只报警而不需切断电源,可维持供电的不间断,保证重要设备的连续供电。只在发生第二次接地故障转变成相间短路时才切断电源。第9.7回答中:在IT系统内应采用下列保护电器来防电击:(1)绝缘监测器:它装设在回路相线与地之间,用以监测第一次接地故障,当电气装置的绝缘水平降至整定值以下时它即动作于发出信号。(2)过电流防护电器:用以在发生第二次接地故障时按TN系统切断电源。(3)RCD:用以在发生第二次接地故障时按TT或TN系统切断电源。

问题1、RCD装设在线路首端,会起到作用吗?(摘录上述--“当系统内发生第一次接地故障时故障电流没有直接返回电源的通路,只能通过另外两个非故障相导体对地的电容返回电源”)
问题2、(“RCD:用以在发生第二次接地故障时按TT或TN系统切断电源”。) 不考虑短路及过载,RCD在这种情况下会动作吗?。

自认为IT系统无需装设漏电保护器,请大家探讨
szquan
2010年09月15日 14:04:58
2楼
我想如果装在线路末端或许有用?但又违背了选用IT系统的初衷了
回复
iamcmh
2010年09月15日 14:04:58
3楼
RCD:用以在发生第二次接地故障时按TT或TN系统切断电源

当断路器或熔断器的保护灵敏度不够时就要用RCD.
回复
ccccyq
2010年09月15日 19:16:08
4楼
第二次接地故障时用断路器就可以了,不必用RCD
回复