【砌体集中答疑】互帮互助 对大家都有用的!
sunh052382
sunh052382 Lv.3
2010年09月15日 10:47:23
只看楼主

1.梁下砌体局部受压计算时(还有刚性垫块的时候) 是否要考虑3.2.3-1跨度大于9米或7.2米的强度调整?感觉5.2.4中的压应力图形不完整系数跟这调整有重复的意思2.砌体弹性模量取值的时候到底考虑不考虑强度调整系数???3.网状配筋砖砌体面积在0.2-0.3之间时是否要考虑调整f?4.承重墙梁Q2计算时如果各层楼面恒活组合不同 有的是恒载控制 有的是活载控制时 该如何组合 各层各自组合后相加还是全部按照一个组合?

1.梁下砌体局部受压计算时(还有刚性垫块的时候) 是否要考虑3.2.3-1跨度大于9米或7.2米的强度调整?感觉5.2.4中的压应力图形不完整系数跟这调整有重复的意思
2.砌体弹性模量取值的时候到底考虑不考虑强度调整系数???
3.网状配筋砖砌体面积在0.2-0.3之间时是否要考虑调整f?
4.承重墙梁Q2计算时如果各层楼面恒活组合不同 有的是恒载控制 有的是活载控制时 该如何组合 各层各自组合后相加还是全部按照一个组合?
5.木结构恒载大于80%时是只单独按恒载验算还是恒载和全部荷载各自验算取最不利值?
烦请指教了 谢谢 祝大家考试顺利通过!
lbp120d
2010年09月15日 11:33:57
2楼
1、我觉得应该是要考虑,那个使整体折减。
2、不用考虑,好像是处理意见上说的,记不太清了
3、应该是要考虑的,里面已经分了配筋砌体和无筋砌体了。这是要调整fn,而不是f。
4、规范中说明Q2是墙梁顶,这里只有一层,不会出现很多层了,我是这么理解的了。
5、这个我认为应该是按恒载考虑4.2.1-4中恒载调整系数进行验算。
回复
sunh052382
2010年09月15日 14:21:56
3楼
:handshake 顶
回复
ljy860921
2010年09月15日 21:32:52
4楼
第二个问题,弹性模量取值不考虑调整,我没见处理意见上面有这一条,能给出是哪条吗?我个人认为是需要调整的;
第三个问题,网状配筋砖砌体难道不是配筋砌体构件吗?既然已经面积大于0.2了,干嘛还要调啊?有点莫名其妙;
第四个问题,承重墙梁Q2是指托梁以上各层墙体的荷载及楼盖荷载,不知道你说的一层是个什么意思?至于组合,肯定是全部按照一个组合来,因为荷载规范上面的组合,是对具体的效应的组合,对一个效应,肯定只有一种组合最大;
第五个问题,因为恒载大于80%时按恒载计算要折减0.8,这样算的肯定比按全部荷载算要不利。
回复

相关推荐

APP内打开