如何在分支电缆和母线槽之间选择
wyl0571
wyl0571 Lv.2
2006年01月03日 16:15:53
只看楼主

请教啊

请教啊
免费打赏
slsicame
2006年06月06日 15:57:41
12楼
电缆分支方式发展概况

在建筑高层楼宇配电干线电缆分支中,按其发展历史的先后次序分为:插接式母线槽、电缆分线箱、预分支电缆和绝缘穿刺连接器。
1. 插接式母线槽:主要用于大负荷配电线路中,一般高层建筑电气竖井内安装的母线槽每层均有一个插接接头,母线槽出厂后须分段运至施工现场用螺栓进行安装连接,且要保证适中的接头力矩,对安装工人的技术要求较高,另外母线槽在防水、耐腐蚀、抗震、抗位移等方面能力较差。
2. 电缆分线箱:这种连接方式需要占用较大施工空间,成本高,施工复杂且难度大,可靠性较差,分支接头处易形成故障点。
3. 预分支电缆:与母线槽比较,虽具有重量轻、外径小、防水性、耐腐蚀性、抗震性良好,对环境要求低的特点,但价格较高,需专门设备吊装,费时费工。而且,预分支电缆定货前需对建筑电气竖井的实际尺寸(竖井高度、层高、每层分支头位置等)进行测量,工厂再根据实际尺寸制作,生产出来的预分支电缆具有不可变更性。为避免因楼层功能改变引起容量的变动,还需将预分支电缆的干线和支线截面均放大一级,特殊情况还应预留分支线以供备用。
4. 绝缘穿刺线夹:该连接方式具有安装简便,低成本,安全可靠免维护的特点。无需截断主电缆、无需剥去电缆的绝缘层即可做电缆分支,接头完全绝缘,可带电作业,可以在电缆任意位置作现场分支。不需使用终端箱、分线箱。且接头耐扭曲,防震、防水、防腐蚀老化。使用绝缘穿刺线夹做电缆分支,综合效益明显,性价比优于以往的传统连接方式。
由于绝缘穿刺线夹具有其他连接方式无法比拟的优越性,因此,早在30年前已被欧、美一些发达国家广泛采用
回复
shxkdq
2006年06月08日 10:14:10
13楼
呵呵,学到不少东东啊。不过目前上海向开电气有限公司生产的电缆“T”接端子用的挺好的,给大家推荐 一下啊。
“T”接线端子及电缆“T”接箱主要适用于建筑、工业电气设备中作主电缆(干线)不能切断时的“T”形分线连接用。该产品由绝缘基座、接线框、防护罩三部分组成,接线框由导线夹、螺钉、螺母和支承框五种零件组成,导线夹与导线接触面呈包容形的犬牙交错结构,具有接触面大、压接可靠的特点,通过不同形状的导线夹的相互组合,可形成双层接线,下层接入主干线,上层接入分支线,形成干线不断的“T”形连接。
1. 实现电缆不切断时的干线分线,组态灵活。
2. 实现铜或铝导体的可靠连接,实现铜-铝过渡。
3. 所有电性能指标均符合 IEC 国际标准,具导电性好、电阻损耗低、电压降小等优点,接触点压降仅为1.98mV, 是国 际标准的 2/3 。
4. 较强耐热性和抗冲击能力,可承受 120A/mm 2 的短路强度试验,绝缘基座采用不燃烧材料制作、耐老化性能优良。
5. 安装方便,节省施工工时,不用线鼻子(端头),实现裸导体连接,深受施工队伍欢迎。
6. 与插接式母线槽及分支电缆相比,节省 50% -70%的工程费用。
觉得好的朋友可与该公司联系。联系人:雷丹 电话:021-65628968 传真:65622095
回复
hhsscc
2006年06月08日 10:22:14
14楼

同意
回复
wysl_001
2007年09月10日 10:12:01
15楼
载流是个很大的问题,一般分支电缆能有多大的载流量。
回复
wudi00009
2008年07月29日 12:40:45
16楼
怎么上传载流量表?还有怎么获得金钱啊
回复
yrj1110_1110
2009年07月30日 22:19:16
17楼
有点意思,学习了,
回复

相关推荐