为什么空载特性曲线上部是弯的?而短路特性曲线是一直线?
为什么空载特性曲线上部是弯的?而短路特性曲线是一直线?
2楼
磁路饱和
回复
3楼
发电机空载时,随发电机转子电流产生的磁场的增大,发电机定子铁心进入磁饱和状态,发电机定子电压与转子励磁电流不再是线性关系了;发电机短路时,由于定子电流产生的磁场对转子产生磁场存在去磁作用(反相),发电机铁心不饱和,转子电流和定子电流保持线性关系。
回复
4楼
回复
5楼
空载特性
回复
6楼
短路特性
更多知识信息请下载:
同步发电机的空载特性和短路特性
回复
7楼
good
回复
8楼
TFD-2发电机特性综合测试系统 联系人:薛伟13709219234
西安东汇电器有限公司 029-88734322
一、试验项目包括:(免费现场接线、测试、培训,随机配备笔记本电脑一台)
■ 发电机空载试验
■ 发电机短路试验
■ 频率特性试验
■ 灭磁时间常数试验
■ 励磁调节动态试验如零起升压、±10%阶跃
■ 主励磁机空载试验
■ 主励磁机负载试验
■ 通道切换试验
二、标准配置 :
笔记本电脑 1台 专用软件光盘 1套
数据采集器 1台 专用螺丝刀 1把
信号线 2根 使用说明书 2本
电源线 1根 合格证 1份
■ 一次测试成功,并确保数据的完备性,从而节约大量的燃油,大大降低了维修成本。
■ WINDOWS全中文界面,人性化设计,操作极为简便。
■ 16路测试通道可并行进行发电机电气总启动试验。
■ 检测数据稳定,精确可靠,能及时正确判断发电机的检修情况,以确保发电机正常运行。
■ 采用标准接口,以适应各类电厂(水力发电厂、火力发电厂及核能发电厂)的需要。
■ 实时绘制多种特性曲线。
■ 数据和图表同时保存。
■ 采用图表输出方式,更易于分析判断和存档。
■ 本系统程控化程度高,测控点多,抗干扰能力强,可靠性高。
■ 实时与标准(历史)曲线对比,迅速确定发电机是否检修合格。
发电机在定期检修以后,需要对发电机和励磁机的多种特性曲线进行测量比较,以判断检修结果。目前的测试手段是:接入众多的电流表、电压表、相位表,测试人员每人看一个表,再由一人发令,则每人记录自己仪表的读数,这样就存在以下隐患:
(1) 测试时间长,能耗大。
(2) 发电机检测数据少,准确性低,不能及时、准确地判断发电机的检修结果,有可能产生某些故障隐患,造成发电机并网发电时发生故障。
(3) 发电机检修需要接入大量的测试仪表,给实际操作造成很多困难,甚至容易造成事故。
(4) 发电机检修现场人员过多,容易发生意外事故等。
为了能安全、准确、有效地对发电机电气参数进行综合测试,我公司在参考国外先进技术的同时,结合我国的实际情况,开发了TFD系列"发电机特性综合测试系统"。本系统以笔记本电脑为操作平台,配以专业化的数据采集器,使得发电机电气检修综合测试变得更准确,更及时、更方便。一般的检修人员只需简单培训,就可自如地操作整个测试系统。
测试信号:16路 测试精度:0.2级 测试温度:0℃~+60℃ 工作电压:AC220V~±10%
■ 本系统还可以与“电缆故障检测仪前置信号处理器”配置,以供电缆故障检测时使用。
■ 本系统还可以进行多媒体标准配置,以供平时办公使用。
测试信号 16路
1~150V交流电压信号 3路
0~6A交流电流信号 6路
0~1000V直流电压信号 1路
0~75mV直流电压信号 2路
0~750V交流电压信号 3路
1200V转速信号 1路
附:本系统还可为客户量身订做各种信号模块,以供需要。
回复
9楼
谢谢了
:lol
回复
10楼
支持一下楼主,谢谢了。。。:handshake
回复