当电网出现"晃电"时,如何保护重要电机?
luoxiangming
2006年01月03日 11:15:53
只看楼主

“晃电”——电网因雷击、对地短路、发电厂故障及其他外部、内部原因造成电网短时间故障、电网电压短时大幅度波动、甚至短时断电数秒种的现象。 实际生产过程中,由于“晃电”引起交流接触器释放,电机停转、进而造成工艺连锁,连续生产过程被迫中断。轻者大量物料放空、报废、重者造成设备损坏,甚至引起爆炸、火灾等事故,给企业造成巨大的经济损失。

2008年12月01日 16:31:08
12楼
可以加装FS/E防晃电接触器、FS-MD/E晃电延时模块、FS-ZD/E晃电再启动控制器,可以有效解决企业晃电电机启动的和防止晃电对电器设备的损坏!
我绝对有效且有帮助的广告对问题解决也起到至关重要的作用!
回复
lingxuct
2008年12月01日 18:24:24
13楼
楼上是考古专家,能把850天前的东西找出来?
也好,看了所有帖子,11楼是专家!
回复
gddm888
2008年12月09日 16:02:18
14楼
我们通常所说的“晃电”,也就是由于雷击、短路或相邻故障造成电网短时电压波动或短时断电的现象,通常在1.5秒以内;所提到的UPS不间断电源可能就是特指的动力UPS电源,正如楼主所说,它确实能解决工业生产中的许多实际问题,但它的局限性就是投入比较大,仅限于主要关键电机,不可能全部电机都配备。
针对瞬时停电(晃电),我们的DZQ电动机自起动继电器,可以较好地解决这一技术难题,实际效果很不错。它采用集成硬逻辑和集成采样电路,能适用于多种控制电压,可用于电动机的FC控制电路中,能克服电源瞬时失压大于100ms时间所引起的接触器的不必要释放,既能分散控制,又能与简单的继电检测回路组成电动机分批群起群控装置。
一、产品系列:
DZQA-用于一般电动机控制,单继电器接点输出
DZQB-用于变频器电动机控制,双继电器接点输出
二、性能特点:
1、分散独立性:对电机实行一对一分散控制,避免了计算机集中控制的诸多隐患。
2、有源化设计:自带电源,保证瞬时失压时有记忆、判断功能。
3、多重判别型:逻辑判断空开上端、空开下端及接触器吸合状态,避免误起动,增强可靠性。
4、硬接线方式:无软件或编程,无须现场调试。
5、多电压范围:控制电压适用范围广,可用于各种交直流控制电源。
6、小型积木化:灵活组合互换性,方便配型、维护方便和更换。
7、安装简单化:是MCC柜中电动机单元外加插拔式标准式继电器。
8、安全稳定性:器件故障时不影响原电动机单元的正常工作。
三、联系方式
闫先生 电话:0755-83864015 / 83869150 13728698403 网址: www.sz-beit.com
E-mail:zfyan327@sohu.com
回复
gddm888
2008年12月09日 16:13:18
15楼
我们不但有用于一般电动机的自起动继电器,而且有针对变频器电动机的自起动继电器,它是双接点输出,一对接在变频器上,另一对接在交流接触器上(有的回路无接触器可不接),能够在“晃电”过程中保持频频率基本不变。它的体积比较小,只有一般手机大小,安装在配电柜中很方便。
回复
gddm888
2008年12月09日 16:16:32
16楼
对防“晃电”比较感兴趣或有需求的朋友,请与我联系,相互沟通,交流技术,解决我们生产实际问题。