“晃电”——电网因雷击、对地短路、发电厂故障及其他外部、内部原因造成电网短时间故障、电网电压短时大幅度波动、甚至短时断电数秒种的现象。 实际生产过程中,由于“晃电”引起交流接触器释放,电机停转、进而造成工艺连锁,连续生产过程被迫中断。轻者大量物料放空、报废、重者造成设备损坏,甚至引起爆炸、火灾等事故,给企业造成巨大的经济损失。

2006年01月03日 12:19:37
2楼
重要电机应根据工艺需要设自起动,以防晃电造成的停车.应注意自起动电机台数较多时应采用分批自起动,防止拖跨电网。
回复
luoxiangming
2006年01月03日 12:48:32
3楼
楼上的能具体说明一下吗?有什么设备可以实现这个功能吗??您做过类似的工程??
回复
byecar
2006年01月03日 13:40:28
4楼
加“晃电保护器”,“电机分批再启动”装置。
在网上搜索一下很多厂家都有这些设备的。
回复
miaodf2000
2006年02月17日 09:59:45
5楼
dli
回复
miaodf2000
2006年02月17日 10:09:57
6楼
动力UPS装置是电网出现"晃电"时,保护重要电机的根本性解决方案.它是一种具有反复储能、高效低耗、安全可靠、长寿命、免维护、环保型动力不间断电源,采用电容器作为储能器件,由于电容器单体容量高(法拉级),大大减少了使用数量,降低了内部连接内阻不平衡造成的内耗,同时其热稳定性优越、过压能力强、自身漏电流小。
动力UPS装置整流、充电单元只对纳米技术电容器充电,其功率仅为常规UPS的10%左右。经整流、充电、稳压后,对动力设备所配变频器的直流母线端子进行并联热备支持,功率达500KW,已在石化,化纤等大中性企业应用,取得了良好的效果.
联系电话:苗先生 13854585506
回复
zhaoy@co163
2006年02月17日 15:39:43
7楼
比较老的图纸上有采用延时继电器控制接触器,以躲过短时停电,最近有一种防晃电的接触器,其在普通接触器上增加一个电子回路,电压微短时波动不会造成线圈释放。长时间失电应采用再起动柜控制,以防大批电机起动拖跨系统。
回复
bilzzard
2006年02月17日 18:41:25
8楼
技术方案比较多。
根据自己的实际需要:例如重要电机的重要程度、对电压波动的敏感性、市网电压波动的情况、改造后要达到的目标综合考虑,得出一个最优方案。
技术最先进的不一定是自己最需要的。
回复
ywn3328
2006年06月26日 17:05:39
9楼
我公司专业解决电动机晃电问题外,保证电动机电源系统连续正常运行工作外,确保电动机电源系统连续运行电源系统系统正常运行..你需要了解更多技术问题,可以进一步浏览我们公司网站:上海隽睿自动化技术有限公司主页或者电话联系021-58543100 我公司的邮箱:junrui@junruinet
回复
zhijie815
2006年07月12日 12:35:59
10楼
我对你们的这个话题很感兴趣,我说说的看法:现在市面上有:电动机群再起动装置,它的确可以分批起动被晃掉的电机,不至于拉跨电网,不过他们存在一个缺陷,投入成本太高。因为它采用的是工控机且每台被保护的电动机都需要一根电缆到装置上,因此工程量大。分布式再起动装置:它采用芯片做为处理器,也可以分批起动被晃掉的电动机,该装置可以装在开关柜内,接线简单,投入也成本不大。还有就是采用时间继电器,它的缺点就不用在说了
回复
luoxiangming
2006年08月02日 17:52:00
11楼
好久没来啦,希望大家继续讨论,这个问题在石化用得比较多呀!!