减压孔板设置
czh1969
czh1969 Lv.2
2002年03月13日 19:45:04
只看楼主

《自动喷水灭火系统设计规范GBJ84-85》第7.2.1条规定:孔口直径不应小于设置安装管段直径的50%.而从网上下载的2001版的规定却是30%.那么究竟是多少? 我遇到过一栋建筑施工图中,底下几层自喷横管上采用减压孔板,横管管径为DN150,减压孔板孔径仅为d44。如果要达到规范要求,是不是要几个孔板串接?应如合计算,累加就可以了吗? 希望同行们指点迷津。

《自动喷水灭火系统设计规范GBJ84-85》第7.2.1条规定:孔口直径不应小于设置安装管段直径的50%.而从网上下载的2001版的规定却是30%.那么究竟是多少?
我遇到过一栋建筑施工图中,底下几层自喷横管上采用减压孔板,横管管径为DN150,减压孔板孔径仅为d44。如果要达到规范要求,是不是要几个孔板串接?应如合计算,累加就可以了吗?
希望同行们指点迷津。

免费打赏
dong_dong
2002年03月14日 12:17:00
2楼
应当按照新规范。
回复

相关推荐

APP内打开