同一系统运行22比较稳定,换为134后易跑油(满液式带独立回油)求教!~!~
同一系统运行22比较稳定,换为134后易跑油(满液式带独立回油)求教!~!~
2楼
本来已经给你回留言,在这里再给你跟一下,让大家共享吧!
设计R134A满液式机组,我能想到的要注意以下几个方面: 1)R134A一定要用合成油,现在用POE油比较多。 2)橡胶材料要予以更换,如果原来R22系统使用氯丁橡胶,在R134A中不能再使用。 3)由于R134A的吸气比容比R22大,会导致原来用R22的的压缩机冷量变小,压缩机需要重新设计,否则冷量会下降(一般为30%) 4)由于R134A的吸气比容比R22大,需要重新计算蒸发器上部空间起飞高度 5)如果用过热度控制,其设定值要比R22小,小多少可以通过计算确定。 6)R134A的管道阻力降对温降的影响比R22小,所以管内制冷剂流速可以和原来一样,但最好降低一些,因R134A的黏度比R22大,音速较小。 7)R134A的Pr数比R22小,其换热效果会比R22小些,需要适当增大管数或采用不同的管型。 8)由于R134A的压力比R22小,作为空调工况的冷凝器可以降档为一类容器。 9)R134A在有水和合成油时,更容易发生铜镀现象,所以机组气密性要求要更高些。以上供你参考!
回复
3楼
好的,谢谢
你的留言给我很大启发,再次予以感谢!~!~
4)由于R134A的吸气比容比R22大,需要重新计算蒸发器上部空间起飞高度
(双机回油不平衡可能与这有关系)
回复
4楼
看来你作的是双机头共用两器的系统。我认为不只是和起飞高度有关系,跑油问题和更换制冷剂关系不大!请在论文频道搜索文章《共用系统和独立系统双机头螺杆机组对比》,可能对你会有些启发。
回复
5楼
hao 支持
回复
6楼
谢谢二楼的,学到不少啊!
回复
7楼
两器的换热面积需要增大吗 ?大约多少?
回复
8楼
相同冷量下,压缩机应大好多啊
回复
9楼
各位前辈:
今天给一台使用r134的制冷设备充氟。结果效果不理想。
请分析原因。请告诉我以后注意的为题。
十分感谢
回复